Hallo zusammen,
ich würde gerne eine S7-1500 (gerne 1512SP oder 1516-3) als Einspeisemanagement Slave verwenden.
An der Schaltanlagenseite der S7 hängen via Profinet vier Siprotec 5 7SX800 Schutzgeräte. Über diese wird die Schaltanlage gesteuert, außerdem stehen Rückmeldungen, Auslösemeldungen und Messwerte bereit.
Auf der anderen Seite wird vom Netzbetreiber ein Einspeisemanagement Master (Sicam A8000) bereitgestellt, der über RS485 angebunden werden soll. Dazu gibt es eine Kommunikationsliste, in der die Datenpunkte aufgelistet sind. Der VNB hat Zugriff auf eines der Schaltfelder in der Schaltanlage, d.h., Auslösebefehl, Schaltstellung, Messwerte.
Über Ethernet (getrennt vom Profinet) kommuniziert die S7 mit dem internen Netzwerk.
Welche Möglichkeiten gibt es für die S7-1500, das zu realisieren?
Meine Idee:
-1512SP CPU
-CM PtP ET200SP Modul
-Siplus RIC Bibliothek
Damit sollte es klappen, die S7 über RS485 mit IEC-101 als Slave zu nutzen, oder?
Alternativ ein Umsetzer wie das MGate M5114 von IEC 101 auf Modbus TCP?
ich würde gerne eine S7-1500 (gerne 1512SP oder 1516-3) als Einspeisemanagement Slave verwenden.
An der Schaltanlagenseite der S7 hängen via Profinet vier Siprotec 5 7SX800 Schutzgeräte. Über diese wird die Schaltanlage gesteuert, außerdem stehen Rückmeldungen, Auslösemeldungen und Messwerte bereit.
Auf der anderen Seite wird vom Netzbetreiber ein Einspeisemanagement Master (Sicam A8000) bereitgestellt, der über RS485 angebunden werden soll. Dazu gibt es eine Kommunikationsliste, in der die Datenpunkte aufgelistet sind. Der VNB hat Zugriff auf eines der Schaltfelder in der Schaltanlage, d.h., Auslösebefehl, Schaltstellung, Messwerte.
Über Ethernet (getrennt vom Profinet) kommuniziert die S7 mit dem internen Netzwerk.
Welche Möglichkeiten gibt es für die S7-1500, das zu realisieren?
Meine Idee:
-1512SP CPU
-CM PtP ET200SP Modul
-Siplus RIC Bibliothek
Damit sollte es klappen, die S7 über RS485 mit IEC-101 als Slave zu nutzen, oder?
Alternativ ein Umsetzer wie das MGate M5114 von IEC 101 auf Modbus TCP?
Zuletzt bearbeitet: