Hallo nochmal,
Wir konnten den Fehler jetzt soweit eingrenzen, dass es am CPX-FB14 liegen MUSS undzwar an der Revisionsnummer. Die neuen Teile haben R30 und unsere alten verbauten R20.
Es kann eigentlich nur noch daran liegen, leider kann FESTO diese Teile nicht wirklich liefern und ich stehe...
Moin. Danke für die Rückmeldung.
Der einzige Unterschied zwischen den cpx ist die rev.... Die alten haben rev20, die neuen haben rev30.
Die eingangs led an den CP leuchten ganz normal wenn sie betätigt sind.
Ich habe noch den Tipp bekommen, dass es wohl gsd Dateien für die cpx gibt. Kenne ich...
Guten Morgen,
Ich habe zurzeit ein riesen Problem und hoffe hier kann mir jemand dabei helfen.
Normalerweise arbeite ich mit Siemens und Profibus, aber wir haben hier eine Anlage mit einer Jetter Steuerung wo ich nicht so wirklich durchblicke.
Das Problem:
Ich habe hier 2 CPX-FB14 Bus-Knoten...