Aktueller Inhalt von WAl1410

  1. W

    Shunt oder Stromwandlermessung.

    Leider haben wir hierfür keinen Platz in unseren Unterstationen alles schon ausgereizt.
  2. W

    Shunt oder Stromwandlermessung.

    Hey, vom Shunt ist geplant 0,34mm LiYCY direkt auf die Beckhoffkarten zu verlegen. Leitung vielleicht 10m Länge
  3. W

    Shunt oder Stromwandlermessung.

    Servus, das denke ich nicht. Sammle nur Ideen da ich von Beckhoff nicht wirklich Ahnung habe. Vielen Dank erst einmal
  4. W

    Shunt oder Stromwandlermessung.

    Hallo, kann mir jemand bei folgendem Problem helfen. Zunächst der Hinweis, wir können nur KL Karten von Beckhoff verarbeiten. Ich habe 30 Shuntmessungen 60mV gibt es hier eine Möglichkeit diese direkt über die Beckhoff Steuerung zu erfassen. Alternativ könnte ich einen Stromwandler mit dem...
  5. W

    G120C Stromaufnahme

    Es Ob es richtig ist dann für die Stromaufnahme dieses Schrankes die 2,3A vom Umrichter anzunehmen oder nicht. Ist doch wurschd wie alles geschaltet wird. Möchte einfach nur wissen mit welchem Wert ich rechnen muss wenn alles Pumpen in Grundlast laufen.
  6. W

    G120C Stromaufnahme

    Über den FU Typ brauchen wir nicht diskutieren der ist leider vorgeschrieben. Obs Sinn macht oder nicht. In einem Pumpenschrank befinden sich zwischen 10 und 18 Pumpen. Der Netzschütz schaltet alle FU zeitgleich zu dieses Konzept besteht da schon und soll so weiter geführt werden. Ist nicht...
  7. W

    G120C Stromaufnahme

    es gibt keine kleineren dieser Serie
  8. W

    G120C Stromaufnahme

    Ja es sollen alle 10 Umrichter (pro Pumpe ein Umrichter) über einen Freigabeschütz eingeschalten werden. Im Bild ist die Angabe zum Grundlasteingangsstrom zu sehen.
  9. W

    G120C Stromaufnahme

    Hallo zusammen, habe mal wieder eine Frage zum Sinamics G120C Typ. 6SL3210-1KE11-8AP2. Angesteuert werden Förderpumpen. Nun habe ich eine Grundsatzdiskussion mit meinem Vorgesetzen zum Thema Stromaufnahme. Wir haben 10 Pumpen je 0,12KW. Sollen hierzu unbedingt diesen Umrichter einsetzen. Laut...
  10. W

    SINAMICS G120C / Absicherung

    0,75 und 0,12kw bei den Pumpen. kann ich hier auch 10a neozed sicherungen einsetzten. wenn ja wo kann ich das rauslesen. Siemens sagt gG sicherung 10 a für diese beiden umrichtertypen
  11. W

    SINAMICS G120C / Absicherung

    Hallo zusammen, für ein neues Projekt werden viele SINAMICS G120C (Baugröße 6SL3210-1KE12-3.... und 6SL3210-1KE11-8) eingeplant. Laut Datenblatt gibt es unterschiedliche Schutzvorrichtungen. Standardmässig wurden immer Motorschutzschalter eingesetzt bei uns. Auf welchen wert stell ich denn...
  12. W

    Ansprechpartner Siemens

    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. 'Funktioniert nicht' ist keine Problembeschreibung schon klar, wir haben 4 FU zeitgleich IB genommen drei funktionieren der vierte nicht. Sobald der vierte eingebunden wird steigt der Bus aus.
  13. W

    Ansprechpartner Siemens

    Hallo, ja ist eigentlich ein Neugerät. Hab mittlerweile bei Siemens erreicht. Brauchen wohl drei Tage für die Neubeschaffung.
  14. W

    Ansprechpartner Siemens

    Hallo, haben bei der IB einen defekten FU von Siemens Typ 6SL3210-1KE22-6AB1 erkannt. Haben nun dadurch leider einen Maschinenstillstand. Leider ist es schwierig einen vernünftigen Support bei Siemens zu bekommen. Hat mir jemand einen Ansprechpartner für den Raum Pforzheim/ Stuttgart an den ich...
  15. W

    Meldekontakt Not Aus

    Guten morgen, kurze Frage zum Thema Meldekontakt am Not Aus Schalter. Bisher wurde das bei uns immer so ausgelegt Not Aus direkt als Öffnerkontakte und der zusätzliche Kontakt als Schliesserkontakt. Kunde diskutiert jetzt rum, dass dieser auch als Öffner ausgelegt sein muss. Gibt es hierzu...
Zurück