W
Reaktionspunkte
0

Neueste Aktivitäten Beiträge Informationen

    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema Shunt oder Stromwandlermessung..
      Leider haben wir hierfür keinen Platz in unseren Unterstationen alles schon ausgereizt.
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema Shunt oder Stromwandlermessung..
      Hey, vom Shunt ist geplant 0,34mm LiYCY direkt auf die Beckhoffkarten zu verlegen. Leitung vielleicht 10m Länge
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema Shunt oder Stromwandlermessung..
      Servus, das denke ich nicht. Sammle nur Ideen da ich von Beckhoff nicht wirklich Ahnung habe. Vielen Dank erst einmal
    • W
      WAl1410 hat das Thema Shunt oder Stromwandlermessung. in BECKHOFF erstellt.
      Hallo, kann mir jemand bei folgendem Problem helfen. Zunächst der Hinweis, wir können nur KL Karten von Beckhoff verarbeiten. Ich habe...
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema G120C Stromaufnahme.
      Es Ob es richtig ist dann für die Stromaufnahme dieses Schrankes die 2,3A vom Umrichter anzunehmen oder nicht. Ist doch wurschd wie...
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema G120C Stromaufnahme.
      Über den FU Typ brauchen wir nicht diskutieren der ist leider vorgeschrieben. Obs Sinn macht oder nicht. In einem Pumpenschrank befinden...
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema G120C Stromaufnahme.
      es gibt keine kleineren dieser Serie
      • Grundlast.PNG
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema G120C Stromaufnahme.
      Ja es sollen alle 10 Umrichter (pro Pumpe ein Umrichter) über einen Freigabeschütz eingeschalten werden. Im Bild ist die Angabe zum...
    • W
      WAl1410 hat das Thema G120C Stromaufnahme in Antriebstechnik erstellt.
      Hallo zusammen, habe mal wieder eine Frage zum Sinamics G120C Typ. 6SL3210-1KE11-8AP2. Angesteuert werden Förderpumpen. Nun habe ich...
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema SINAMICS G120C / Absicherung.
      0,75 und 0,12kw bei den Pumpen. kann ich hier auch 10a neozed sicherungen einsetzten. wenn ja wo kann ich das rauslesen. Siemens sagt gG...
    • W
      Hallo zusammen, für ein neues Projekt werden viele SINAMICS G120C (Baugröße 6SL3210-1KE12-3.... und 6SL3210-1KE11-8) eingeplant. Laut...
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema Ansprechpartner Siemens.
      Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. 'Funktioniert nicht' ist keine...
    • W
      WAl1410 antwortete auf das Thema Ansprechpartner Siemens.
      Hallo, ja ist eigentlich ein Neugerät. Hab mittlerweile bei Siemens erreicht. Brauchen wohl drei Tage für die Neubeschaffung.
    • W
      WAl1410 hat das Thema Ansprechpartner Siemens in Antriebstechnik erstellt.
      Hallo, haben bei der IB einen defekten FU von Siemens Typ 6SL3210-1KE22-6AB1 erkannt. Haben nun dadurch leider einen...