Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Hucki,
vielen Dank du hast mir auch wirklich extrem geholfen und ich hab jetzt deutlich mehr kapiert! Problem ist denke ich gelöst und wird morgen direkt am FU und der Logo getestet.
Viele Dank nochmal...ich melde mich nochmal nach Vollzug!
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Es darf eigentlich keinen Vorrang geben. Im Prinzip müsste der FU anhalten wenn beide Richtungsschalter aktiv wären...also faktisch beide Relaisausgänge auf Aus!
Lieber Hucki,
vielen Dank für deine Hilfe. Das ganze sieht jetzt so aus:
Prinzipiell funktioniert es nun auch. Ich muss aber noch dafür sorgen, dass die beide Ausgänge Q1 und Q2 nicht beide gleichzeitig geschaltet sein können. Hast du eine Idee?
Alles schon durch...der Hersteller der Pumpe konnte mir auch nicht weiter helfen...die meinten nur ich solle mal das Display abnehmen und direkt an den RS Anschluss gehen.. Irgendwie komisch das ganze!
Hallo liebes Forum,
ich möchte einen Analogausgang meiner Logo mit Impulsen eines Tasters steuern. Es gibt einen Taster zum erhöhen und einen zum erniedrigen der Werte. Angeschlossen soll es an einen FU mit 0-10V analog Eingang um die Frequenz zu steuern. Ich wollte pro Impuls den Analogwert...
Naja das sieht für mich nicht so aus! Di1 und 2 hängen an einem Schalter Mit 0 Stellung und Fwd Und Rev. Daher die Umschaltung. Ich hatte den Parameter B31 gesehen weiss aber nicht wie ich die Sperre lösen kann. Es findet ja auch keine Kommunikation mit dem Kabel statt. Wie komme ich da an die...
Hallo Hannes, das dachte ich auch erst...allerdings reagiert er ja auf den Stop Befehl des Bediensfeldes u d fährt den Motor auch runter. Aktuell angeschlossen sind nur Di1 und 2 für Links Rechtslage sowie der analogeingabg für ein Poti...Frage mich ob das was damit zu tun hat. Die Di Inputs...
Hallo liebes Forum,
ich habe eigentlich eine sehr einfache Aufgabe. Ich möchte meinem Hitachi L200 Fu einige Parameter hinzufügen, da ich eine Funksteuerung anschließen möchte.
Leider komme ich über das Bedienfeld nicht in den Parametriermodus...es passiert einfach nichts. Auch lässt sich die...
Hallo,
ich wollte da mal mit der Bibliothek versuchen. Leider scheint das mit meiner WinCC Comfort 15.1 LIZENZ nicht zu gehen. Kann das sein... oder mache ich was falsch?Brauche ich eine Professional Lizenz?
Hallo ,
ich bin gerade am bauen einer Steuerung für meine Firma. In den einzelenen Bildern möchte ich ein Freitextfeld anlegen, in welches unsere Mitarbeiter zusätliche Informationen eintragen können.
Leider stehe ich auf dem Schlauch und finde keine Möglichkeit einsolches feld anzulegen...