Wenn du einen Elko da parallel anschließt steigt die Spannung deutlich an.
NT tauschen wird hier das vernünftigere sein (oder ein zusätzliches für die elektronischen Komponenten)
Hab mal nach "Füllstandsanzeiger magnetschwimmer" gesucht
1. Testweise angeklickter:
https://klappenanzeiger.de/fullstandanzeiger/
gibt es wie Sand am Meer, mehrere Reedkontakte, auch Analogwerte, . . .
Es ging doch eigentlich nur darum ob 10ms Umschaltzeit ein Problem sind.
10ms ist eine Halbe Periode bei 50Hz, also da sollte eigentlich genau gar nichts passieren.
Bleib bei der Handzeichnung mit anschließendem Reinzeichnen in EPlan.
Als Zwischenschritt (haben wir vor CAD so gemacht): Zeichne einzelne Beriche ohne Beschriftungen (zB, Excel, . . .) und speichere die als JPG, . . .
Die kannst du dann relativ einfach zB. in Excel, . . aneinanderlegen...
Hat vorteile wenn du das Prog auf andere Hardware umziehst, . . .
brauchst dann nur einmalig die E/A anpassen, egal wie oft die intern verwendet werden, auch invertieren kann hier vernünftig erfolgen, . . .
Bei Analogwerten wird dann meist auch gleich normiert / denormiert, dann hast du intern...
Hier würde ich auf alle Fälle auf Potentialgetrennte Messwandler empfehlen!
Entweder das MV Signal über direkt an den Shunts positionierten Messverstätlern /nitcht die 1. Lösung) sonder am besten über "Übergstülpte" Messwanderler lösen.
Die liefer vernünftige, potentialgetrente Signale!