Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich habe es genauso verdrahtet wie bei dem diagramm. Nun zur fehlerbeschreibung es wird kein wert eingelesen bei der 2. baugruppe. Denkt ihr ich kann 5 volt direkt zwischen C0 +- legen ?
Danke für deine antwort,
mein Fehler meine natürlich 460 7la12.
Ich habe mir das Handbuch schon angeschaut, aber ich verstehe nicht was ich an s+- , komp anschließe und das mit dem spannungsteiler an den nicht benutzen Kanälen auch nicht ganz.
Mit freundlichen Grüßen
wolfgang
Guten tag ,
ich habe die analogeinbaugruppe
6es5 460 la12
da möchte ich jetzt ein poti anschließen ich habe mir auch die anleitung angesehen aber verstehe jetzt nicht was wo z.B. komp angeschlossen sein muss. Könntet ihr mir bitte sagen wie ich das anschließen muss wenn ich nicht alle Kanäle...
Guten Tag,
ich habe eine s5 115 mit einer analogen Eingangskarte die ich als Schwellwertschalter benutzen möchte. Da ich allerdings noch nie mit Analogverarbeitung gearbeitet habe frage ich mich jetzt wie ich das Programm aufbauen soll. Als Programmiergerät benutze ich das PG615/605u.
Mit...
Hab mich mit der Materie auseinandergesetzt ich verstehe jetzt die Grundlagen und bald besitze ich auch ein Pg 615 . Hast du irgendwelche tricks die das programmieren vereinfachen?
Gruß wolfgang