UPDATE:
Ich habe es geschafft ein Datenpaket an den Motor zu senden, und es wurde auch korrekt ausgewertet, sprich der Motor dreht sich. Es hat sich herausgestellt dass es an mehreren Baustellen etwas zu tun gab:
1. Wie @312C richtig hingewiesen hat muss EN bei P_SEND TRUE sein, sonst gibt es...
@312C
Wenn ich bei P_SEND den EN positiv belege und dann über REQ einen Sendeanstoß gebe geht die CPU in den Stopp Zustand, und die SF-Leuchte geht an.
In der Diagnose steht:
-STOP durch nicht geladenen Peripheriezugriffsfehler-OB
-Peripherie-Zugriffsfehler, lesend OB 122
Habe es...
@312C
Ich werde es morgen mal ausprobieren und den WRREC aus dem Netzwerk nehmen. Beim P_SEND ist R nicht TRUE, EN habe ich nicht belegt, der Baustein wird doch über REQ gestartet? Zumindest gibt er STATUS Meldungen heraus. Wenn ich R=TRUE betätige kommt sogar eine positive DONE Flanke.
@DeltaMikeAir
Ja es ist eine S7-300, Seriennummer kann ich morgen gern nachreichen.
In den DB habe ich erstmal nur irgendwelche WORD Werte eingetragen, um erstmal irgendwas rauszuschicken.
@Micha51
Ich habe mich daran orientiert, was im Eingang des Bausteins für ein Datentyp gefragt war, das was du sagst geht auch, in den Werten im Instanz-DB steht in beiden Fällen dasselbe. Habe es mittlerweile etwas weiter eingrenzen können: im Instanz-DB des WRREC steht in der Variable RECORD...
UPDATE:
Wenn ich den Instanz-DB von P_SEND beobachte kann ich die Variablen beobachten, welche an WRREC adressiert sind. Mögliches Problem, welches ich hierbei sehe ist, dass die Variable WRREC_1.REQ immer FALSE ist und der SFB dadurch gar nicht anfängt zu arbeiten. Ich habe jetzt mal den REQ...
Danke für eure Antworten
@312C
Den Baustein WR_REC habe ich ebenfalls im OB1 in einem Netzwerk, da ich gesehen habe, dass der Instanz-DB von P_Send auf diesen zugreifen will. Ich habe diesen jetzt aber manuell parametriert, teilweise habe ich an die Eingänge Daten des Instanz-DBs gelegt. Ist...
Hallo liebe Community,
Ich besuche dieses Forum schon seit einiger Zeit ohne Account um Hilfe bei S7 Problemen zu erhalten und wurde bisher nie enttäuscht, dafür erstmal ein großes Dankeschön.
Für meine jetzige Arbeit komme ich allerdings mit den Beiträgen, die hier bereits vorhanden sind...