Aktueller Inhalt von XYurttas

  1. X

    Beschriftung der Einzeladern im Schaltschrank nach EN 60204-1

    Super, besten Dank für das Feedback. Habe beim Kunden nachgefragt, der weis auch nicht so recht was er will, bzw kann mir auch keine Antwort geben, was er eigentlich will. Wird noch alles ziemlich lustig :-) Besten Dank
  2. X

    Beschriftung der Einzeladern im Schaltschrank nach EN 60204-1

    Hallo an Alle, Ich bin dabei ein Angebot für ein neues Projekt zu erstellen. Der Kunde wünscht in seiner Ausschreibung "....Markierung der Einzeladern im Schaltschrank nach EN 60204-1....". Das Problem ist das ich der EN 60204-1 nichts finde. Kann mir hier vielleicht jemand aushelfen, ob dies...
  3. X

    Statusmeldung: Modbus (TCP) Fehler - im Konfigurator

    Hallo domiup, Das hatte ich auch schon, ModBus TCP läuft zwar, aber es wird eine Störung angezeigt. Nach ein paar Nächten habe ich dann rausgefunden was es war. Ein falscher Wert zur Variablendeklaration hat bei mir geholfen. z.B. hatte ich einen negativen Wert als WORD übertragen. Habe...
  4. X

    e!Cockpit Einfügen von Kommentrane in z.B. FUP

    Super Besten Dank!!!!! Da hätte ich ja noch lange suchen können :)
  5. X

    e!Cockpit Einfügen von Kommentrane in z.B. FUP

    Hallo an alle Profis, Ich bin ja nicht so ganz in der Sache drinnen, und versuche mich immer noch mit dem einen oder anderen kleinen Projekt, nur habe ich ein etwas größeres Projekt an der Hand, welches ich in FUP abarbeite. Hierzu habe ich kurz eine Frage. Wie kann ich Netzwerkkommentare in...
  6. X

    eCockpit Webvisu

    Super besten Dank für die Hilfe, ich werde dies am Dienstag versuchen, da bin ich wieder im Labor. LG XYurttas
  7. X

    eCockpit Webvisu

    Hallo an Alle, ich habe mal eine kurze Frage. Mir liegt ein Projekt vor, in welchem ich eine SPS (PFC200) haben soll. Kontrolliert sollen 3 relativ große Räume (Klimatisierung und Beleuchtung), sprich 3 Klimazentralen und 3 separate Dali Beleuchtungsnetzwerke. An jeder Tür vom jedem Raum, will...
  8. X

    Messung von Widerstand

    Vielen Dank für eure Antworten, wird wohl die beste Lösung sein ein Messgerät mit zB RS485 direkt in der Umgebung aufzustellen. :cool:
  9. X

    Messung von Widerstand

    Vielen Dank für die Info, nur brauche ich ein Messsystem, welches ich im Schaltschrank verbauen kann, bzw wie kann ich dieses Problem komplett mit der SPS lösen (Sprich, Widerstand messen und in der SPS auswerten...=
  10. X

    Messung von Widerstand

    Hallo liebes Forum, Ich bin zwar schon einige Zeit im Geschäft, stehe aber vor einer Aufgabe bei der ich nicht mehr weiter komme. Die Situation ist jene: Es soll die Feuchtigkeit von Holz über eine Widerstandskennlinie ermittelt werden. Hierfür werden 2 Nägel bzw 2 Sonden mit einem Abstand X...
Zurück