Hallo,
habe gerade ein field PG vor mier liegen auf dem WinXP Prof SP1 installiert ist.

Habe mir das SP2-DEU aus dem Internet geladen.

Auf dem Field PG ist alles Deutsch, die Software, Die Sprache etc.
Ist auch ausser Deusch sonst wo nichts aktiviert. Auch kein Englisch.

Bekomme beim Versuch der Insatllation die Fehlermeldung:
Die Windows XP-Dateien können nicht aktualisiert werden, da die Sprache des installieren Systems nicht mit der des Updates übereinstimmt.


Habe schon versucht das Notebook auf Engl zu stellen, lies sich dennoch ned installieren.

Gibt es wo ein Multilanguage SP2?
 
Hi Maxi

Hast du die MUI-Version ?


Versuch :

WICHTIG ! ! ! Image runterziehen.

Alle Step 7 Progs deinstallieren. (Ohne Authorisierungen, die können bleiben)

Solltest du die "Professional Edition 2006 SR2" haben Progs anhacken und Installieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke dir,

habe gerade bschlossen das die Kiste nun einfach auf SP1 bleibt.
Die werden sich dann schon melden falls mal was nicht funktionieren sollte :) Lan und Etherneteinbindung bekommt er eh nicht.

Ich belasse es nun eifnach so. Sollte es Probleme geben Setze ich ihn gleich komplett neu auf.
 
Nabend...

Hier mal eine Verträglichkeitsliste der verschiedenen SIMATIC Software Versionen zu den unterschiedlichen Microsoft Windows-Betriebssystemen.



Gruß Tillix :s11:
 

Anhänge

  • STEP7_Compatibility_de.pdf
    194,2 KB · Aufrufe: 8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da must du das Englische Service-Pack verwenden ! ! !
kann ich absolut bestätigen! WinXP MUI (Multilanguage User Interface) basiert auf dem englischen WindowsXP und erfordert das englische SP2. Das Windows kann nachher weiterhin mit deutscher Oberfläche verwendet werden! hier der direkte Link zum CS-Beitrag: http://support.automation.siemens.c...&aktprim=0&extranet=standard&load=treecontent

übrigens: SP2 zum WinXP sehr empfehlenswert!

gruss, o.s.t.
 
Ich habe es nun auf das englische SP2.
Die Einstellungen blieben wie hier schon, danke, geantwortet alle beim alten, sprich deutsch.

Die Installation dauerte etwa 30 Minuten und erfordete nahezu keien Eingriffe.

Läuft fehlerlos nun weiter :)

Danke euch. Meine Kollegen von der Hardware, die das PG bekommen, werden sich drüber freuen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke dir,

aber er kann eh nicht damit ins Internet.
In die Ethernets und AS Netze kommt und darf er damit nicht rein und WLan hat das Gerät nicht.
Gerät ist nur für FU`s udn Sonden etc. gedacht.

Aber danke und Winke.
 