Step 7 CP5611 PG Field in Virtual XP

stepper7

Level-2
Beiträge
259
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab da ein Problem und zwar im Windows XP Mode (Virtual PC) auf dem PG Field M3 kann ich die PG Schnittstelle CP5611 nicht einstellen. Sie ist erst gar nicht aufgelistet. Hinzufügen (installieren) geht auch nicht, dort ist sie zu sehen aber hellgrau hinterlegt.
Muss man die irgendwie mit Windows 7 verknüpfen ? So kann ich leider im Moment keine Verbindung zur CPU aufbauen.
Auf beiden Systemen ist V5.5 SP4 HF8
 
Du kannst die Onboard CP wegen mangelnder Unterstützung von PCI Karten nicht in einer VM nutzen. Du wirst hier auf ein paralleles OS ausweichen müssen (so habe ich es).
Alternativ ein M4, da ist eine CP5711 aufgelötet, da diese über USB angesprochen wird funktioniert sie in einer VM.

Edit:
Natürlich geht auch ein CP5711 alleine, muss ja ned gleich ein ganzes PG gekauft werden ;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben