WinCC Unified SystemAlarm "...Partner nicht betriebsbereit"

El Cattivo

Level-2
Beiträge
201
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich bekomme auf meinem Unified 1500 Comfort den Systemalarm "Computer1 (ucp-...): Partner nicht betriebsbereit"

Was kann der Auslöser dieser Meldung sein und wie bekomme ich diese weg?
Projektiert ist das Panel mit TIA V19
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe das gerade auch, in Verbindung mit Verbindung zum HMI-Gerät Open aborted due to invalid state of the S7Plus Connection Error Code 146.

Es läuft aber alles wunderbar.

1759410975857.png

Screnshot anbei.

Hat jemand ne Idee?

Grüße

Marcel
 
Manche Meldungen müssen direkt im Panel quittiert werden. Gibt es dort eine Quittierfunktion? Ich meine der Quittierbutton in der Meldeanzeige sollte funktionieren. Ansonsten per Trigger durch Variable und Script.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgende Meldung, weiß jemand wie man das behebt? "Partner nicht betriebsbereit"

1775551145006.png
Geräteinformationen
================
Gerätetyp: MTP700 Unified Comfort
Hersteller: Siemens AG
MLFB: 6AV2 128-3GB06-0AX1
Imageversion: V21.00.01.00_06.02.00.01
Erstellungsdatum: 2026/02/18, 08:09:38

TIA-Portal V21 Hotfix 1.
 
Für diese Alarme brauchst du diese Schaltfläche:

1775560310469.png

1775560317547.png


Evtl. den Status mit einblenden, dann siehst du ab quittiert wurde:

1775560356344.png
1775560362505.png

1775560369450.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte eigentlich nicht die System-Leiste von dem Meldungsfenster, weil das viel Platz in einem kleinen Touchpanel verbraucht. Ich wollte einen Script aber kann nicht auf das Element 14 zugreifen.
 
Ich wollte einen Script aber kann nicht auf das Element 14 zugreifen.
Warum willst du denn auf die Schaltfläche eines Controls zugreifen, welches du (wenn ich dich richtig verstehe) gar nicht verwenden willst?
Auf das Alarm-System kannst du per Script oder Systemfunktion auch direkt zugreifen.

Die Meldung "Partner ist nicht betriebsbereit" bekommst du laut Doku weil deine SPS nicht in RUN ist.
 
Warum willst du denn auf die Schaltfläche eines Controls zugreifen, welches du (wenn ich dich richtig verstehe) gar nicht verwenden willst?
Auf das Alarm-System kannst du per Script oder Systemfunktion auch direkt zugreifen.

Die Meldung "Partner ist nicht betriebsbereit" bekommst du laut Doku weil deine SPS nicht in RUN ist.
Die Meldung "Partner nicht betriebsbereit" kommt immer beim CPU-Neustart (also auch wenn der Hauptschalter der Anlage aus war) und verschwindet dann nicht mehr. Ich suche eine Möglichkeit, diese Meldung wegzubekommen. Wenn man nur die Runtime neu startet, während die CPU weiter läuft dann tritt der Fehler nicht auf. Dieses Verhalten ist mit Firmware V21 neu - bei V19 hatte ich diese Meldung nie.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Meldung "Partner nicht betriebsbereit" kommt immer beim CPU-Neustart (also auch wenn der Hauptschalter der Anlage aus war) und verschwindet dann nicht mehr.
Hast du vllt die zugehörige Meldeklasse versehentlich als quittierpflichtig angelegt bzw. den Meldungen eine quittierpflichtige Meldeklasse zugewiesen?
 
das ist eine System Runtime-Meldung, da kann ich meines Wissens keine Meldeklasse zuweisen. Mit diesem Button geht die Meldung natürlich weg, aber ich möchte kein manueller Eingriff nach CPU-Neustart:1775627684925.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm, die 537526274 (Computer1 (@2%s@): @1%s@ - Partner ist nicht betriebsbereit) hat tatsächlich eine feste, quitierpflichtige Meldeklasse....
Also die Meldung automatisch auszublenden wenn gegangen wird also nicht gehen.
Hast du in deinem HMI keine Quittierfunktion für Meldungen über die du die Meldung einfach quittieren kannst?
 
Beim An- und Abstecken der CPU geht die Meldung bei mir von selbst wieder.
Aber eben habe ich gesehen, dass im Archiv eine andere ID archiviert wird, als die ursprüngliche. :unsure:

Meldeanzeige
1775629914825.png

Archiv
1775629927463.png
 
Beim An- und Abstecken der CPU geht die Meldung bei mir von selbst wieder.
Aber eben habe ich gesehen, dass im Archiv eine andere ID archiviert wird, als die ursprüngliche. :unsure:


Okay du steckst die CPU an und ab...und die Meldung geht wieder weg. Ich bin nicht vor Ort und kann nur CPU-Neustart machen, aber meine Meldung bleibt. Mein ID ist xxx274 :D
1775632949678.png
 
Hmm, die 537526274 (Computer1 (@2%s@): @1%s@ - Partner ist nicht betriebsbereit) hat tatsächlich eine feste, quitierpflichtige Meldeklasse....
Also die Meldung automatisch auszublenden wenn gegangen wird also nicht gehen.
Hast du in deinem HMI keine Quittierfunktion für Meldungen über die du die Meldung einfach quittieren kannst?
Ich habe im HMI schon ein Quittierbutton, aber wie kann ich die Quittierung des SystemAlarms triggern? Außer über diese popelige Siemens Buttons:1775633624797.png
 