Hallo,

ich lege gerade ein Gateway in meiner HW an um daran mehrere Frequenzumrichter zu betreiben. Nun mache ich das nicht jeden Tag. Um nach der Projektierung der Hardware auch in der Funktion damit arbeiten zu können benötige ich die HW-Kennung der einzelnen Umrichter am Gateway.

Hier nun meine Frage: Leider steht mir nach der Projektierung der Steuerung keine Adresse zur Verfügung (siehe Bild). Ich hatte das schon einmal mit einer Test-SPS hier im Büro gemacht. Da habe ich eine Adresse. Ist es vielleicht erst notwendig die HW in die SPS zu übertragen und ggfls. noch den Gerätenamen zuzuweisen?

fehlende HW Kennung.jpg
 
Kann es sein dass das Handling von Systemkonstanten bei einer IM151-8 anders ist als bei einer 1511? Projektiere ich die 1500er sind sofort HW-Adressen da. Nutze ich die ET200 sind keine verfügbar??? Bitte steinigt mich nicht wenn ich mich blöde anstelle. Aber so oft habe ich damit keine Berührung.
 
Hallo,

hat sich nun alles geklärt. Die ET200S 151-8 PN/DP gehört zur Familie der 300er. Diese können keine HW-Kennung und somit sind diese dann auch nicht zu finden. Vielen Dank für eure Hilfe!
 