WinCC HMI Meldungen in PLC

Somatic_Marvin

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich suche nach einer Möglichkeit eine aktuell anstehende HMI Meldung als String in die Steuerung zu bekommen. Ist dies überhaupt möglich und wenn ja ist die Frage wie? :D

MfG
Marvin Hartmann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich suche da eher nach einer flexiblen Lösung, da ich das für verschiedenste alte Anlagen benötige. Da sind welche dabei mit 1500er Steuerung und TP Comfort Pult, als auch welche mit 300er Steuerung und OP177 Pult. Deswegen habe ich kein System genannt, da ich es nicht spezifizieren kann. :)
 
Moin Somatic_Marvin,

da gibt es keine universelle Lösung. Da die HMI-Meldungen spezifisch sind, muss das System auch spezifisch sein und kann nicht universell sein.

Entweder Du lebst mit mehreren Lösungen, je nach System oder Du nutzt den SPS-Speicher. Universell wäre es, wenn Du die Meldetexte als string-Variablen in einem DB hinterlegst und von der Steuerung an die Visualisierung weitergibst.

VG

MFreiberger
 
Hallo Marvin.

Was willst du auf Steuerungsseite mit den Meldungstexten tun?
Wie MFreiberger schon angedeutet hat könnte der umgekehrte Weg der bessere sein (Stichwort "Programmalarm").

Auch stellt sich die Frage, wir du mit Sprachumschaltung und ggf. variablen Meldungsbestandteilen umgehen kannst/möchtest.


Gruß, Fred
 
Zurück
Oben