WinCC Unified Speichern von Änderung am WinCC Unified Panel nicht möglich

Reckers

Level-2
Beiträge
75
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe mit TIA V17 ein Projekt erstellt, welches schon länger läuft. In dem Projekt verwende ich ein Unified Panel MTP1000 Comfort.
Wenn ich nun in der Visualisierung etwas ändere und es speichern will, kommt die Fehlermeldung "4600:000051 Das Projekt konnte nicht gespeichert werden. Die Operation wurde abgebrochen."
Wenn ich in der PLC etwas ändere, kann ich es speichern.
Das Problem tritt nur auf, wenn ich es auf OneDrive speichere, lokal funktioniert es.
Ich speichere alle Projekte dort und hatte bislang noch nie Probleme.
Kann jemand ähnliches berichten? Liegt das an OneDrive oder ist das Problem nur bei V17 so?

Beste Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also generell ist das Arbeiten mit dem TIA-Portal auf Netzlaufwerken oder synchronisierten Ordnern (wie bspw. hier Onedrive) keine so gute Idee. Es kann funktionieren, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert.
Vor allem Onedrive versucht auch gerne Dateien zu synchronisieren, die gerade noch von anderen Programmen geöffnet sind.
Es klingt bei dir also schon danach, dass das TIA-Portal eine Datei speichern oder lesen will, die Onedrive gerade synchronisiert und deshalb den Zugriff für andere Programme blockiert.
 
Hallo,

Welche Windows Version verwendest Du? Ist TIA V17 dafür freigegeben? Hat bei dir vielleicht ein Windows Update zugeschlagen (z.B. Windows 11 24H2 Update) ?
Ich verwende noch Windows 10, ändert sich aber in den Wochen.

Also generell ist das Arbeiten mit dem TIA-Portal auf Netzlaufwerken oder synchronisierten Ordnern (wie bspw. hier Onedrive) keine so gute Idee.
Ich finde das auch nicht so klasse. In der Vergangenheit habe ich immer lokal auf dem PC gearbeitet und dann mit einem Synch-Programm mit einen Netz-Laufwerk synchronisiert, um die Programme den Kollegen zur Verfügung zu stellen. Nun sind wir aber dazu angehalten, OneDrive zu nutzen.

Es klingt bei dir also schon danach, dass das TIA-Portal eine Datei speichern oder lesen will, die Onedrive gerade synchronisiert und deshalb den Zugriff für andere Programme blockiert.
Die Vermutung hatte ich auch erst, es spricht aber dagegen, dass es gerade nur bei diesem Projekt so ist. Ich habe eher die Vermutung, dass es mit dem Unified Panel zusammenhängt.
 
Hallo zusammen,
bei mir kommt gerade das gleiche Problem:
nach dem Ändern eines Faceplate im MTP1500 Unified Comfort

Beim Speichern die Meldung
Projetkt speichern (4600:000051)
Das Projekt konnte nicht gespeichert werden

Beim Software komplett übersetzen (Hardware funktioniert)

,Der Compiler konnte auf die folgende Datei oder den folgenden Ordner nicht zugreifen: 'D:\<PFAD>\<TIA_Projektordner>\IM\HMI\I\0\Context.wrk\deltas\755.0\mergeResult.log'. Lesen Sie bitte die Dokumentation und beheben Sie die Zugriffssperre.,,,08:45:57
,Übersetzen der Software abgebrochen.,,,08:45:57
,Übersetzen abgebrochen (Fehler: 2; Warnungen: 0),,,08:45:57

in der mergeResult.log:
[2025-03-27 08:35:37] [WARNING]: Attempt number: 2. Trying to move the path : D:\01_Projekte\BML\Crewe\A1\SHK\SPS\SHK1-E00\IM\HMI\I\0\Context.wrk\deltas\755.0to : D:\<PFAD>\<TIA_Projektordner>\IM\HMI\I\0\Context.wrk\deltas\755 failed! Windows error code: 5
[2025-03-27 08:35:37] [ERROR]: moving directory failed 3 times. Windows error code: 5 Giving up retrying...

Der Ordner 755 existiert nicht, die Frage ist jetzt natürlich warum nicht...

Bei mir kam das jetzt innerhalb einer Stunde, da war definitiv kein Windows Update dazwischen

[Edit] TIA V19
Die unbefriedigende Lösung war nun das Projekt ohne speichern zu beenden, neu zu öffnen und die Arbeit zu wiederholen...
in dieser Variante existiert der Ordner "\deltas" dann gar nicht mehr.