TIA Trace-Konfiguration

schwimmer

Level-3
Beiträge
1.660
Reaktionspunkte
574
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA V17 Upd3
CPU 1515F-2 PN
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit, den Trace so zu konfigurieren, dass die Aufzeichnung über einen Trigger gestartet und gestoppt wird?
Derzeit schaffe ich es nur, dass die Aufzeichnung über den Trigger gestartet wird und entweder über die eingestellte oder maximale Anzahl der Messzyklen gestoppt wird.
Ich möchte einige Sequenzen aufzeichnen, die in ihrer Länge stark schwanken, möchte in meiner Datei die ganzen Leerlaufzeiten nicht mitgeschrieben haben.
Bin für jeden Tipp dankbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest zwei (oder mehrere) Traces konfigurieren, einen mit Trigger auf die steigende und einen mit Trigger auf die fallende Flanke der Triggervariable, jeweils mit etwas Pretrigger und soviel Aufzeichnungspunkte, wie du brauchst.

Wenn es mehrere Ereignisse hintereinander sind, müsstest du im Programm die steigenden/fallenden Flanken der Triggervariable zählen und abhängig vom Zählerstand Triggersignale für die jeweiligen Traces auslösen.
 
Zurück
Oben