WinCC Unified Benutzerabmeldung - Interaktion konfigurieren

al3x

Level-2
Beiträge
173
Reaktionspunkte
28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

am HMI wird die Standard-Siemens-Benutzerverwaltung verwendet.
Die User sollen nach x min. automatisch abgemeldet werden, wenn an der Station nicht gearbeitet wird.
Die Standardfunktion wird dabei nur Interaktionen am HMI erkennen, nicht ob jemand an der Station arbeitet.
Ich könnte mir in der SPS selbst einen Timer bauen welcher prüft ob an der Station gearbeitet wird, allerdings bekomme ich in der SPS keine Interaktionen am HMI mit.
Habt ihr eine Lösung?

Variante a):
Wie könnte ich ein Signal an die SPS senden, wenn jemand am HMI bedient?
Variante b):
Kann ich Einfluss per SPS auf die TimeOut-Time der Benutzerwaltung nehmen?
 
Ich meine wir hatten so eine ähnliche Problematik schon mal bei der Thematik um benutzerdefinierte Bildschirmschoner...

Wie könnte ich ein Signal an die SPS senden, wenn jemand am HMI bedient?
Nicht im Sinne einer allgemeinen Information.
Du könntest natürlich eine Variable bei jeder Interaktion (Buttons etc) ändern, aber ob das zielführend ist...

Kann ich Einfluss per SPS auf die TimeOut-Time der Benutzerwaltung nehmen?
Nicht, dass ich wüsste.
Du kannst einen Benutzer aber per Script abmelden.
Kann aber bei multiplen Clients an einem Unified-Server ggf. zu unerwünschtem Verhalten führen, solltest du das von der SPS aus triggern.
 