WinCC Unified Trendanzeige - Lineal verdeckt Kurve

E.S

Level-2
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

in meiner Trendanzeige verdeckt das verschiebbare Lineal an der Obergrenze der Skalierung die Messwertkurve.
Kann ich irgendwo einstellen dass das Lineal sich oberhalb der Obergrenze befindet.....?

In den Properties habe ich schon alle möglichen und unmöglichen Kombinationen versucht....

20250725_140154.jpg



Danke, mfg S
 
Wertbereich (Achse) automatisch anpassen

1753513099278.png

1753513107458.png

Wertachse größer einstellen als der höchste zu erwartende Wert und automatisch deaktivieren

1753513138299.png
 
Mich stört das Ganze auch schon länger, aber ich hatte keine Zeit bzw. Muse mich mit dem näher zu beschäftigen.

Man könnte den Skalenwert – maximal ja dynamisch gestalten, in Abhängigkeit der Zeitachse.

Meine Zeitachse ist z. B. ca. 6h. Jetzt könnte ich mir eine Variable bilden, die den höchsten Wert der letzten 6h beinhaltet. Einen Faktor dazugeben (10% ... 20%), damit der Diagrammbereich voll sichtbar wird.

Beim Aufruf vom Diagramm wird dann dieser Wert als Maximalwert hergenommen.

1753525440659.png
 
Alles klar.

Danke für Deine Antwort. Ich dachte ich hätte einen Parameter in der Propertyflut übersehen....offensichtlich geht das nur über Umwege.

Bei HMI war Siemens immer schon suboptimal, das hat sich mit Unified nicht gebessert. Wenn man bedenkt dass man doch eine Menge Geld dafür bezahlen muss darf man sich dazu durchaus kritisch äussern, finde ich...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab mal schnell einen Versuch gemacht. Mit einem Aufschlag von 20% wäre alles gut sichtbar. Mit der PLC-Variable geht es aber nur für den aktuell angezeigten Bereich. Wenn man jetzt zurückblättert und höhere Werte im Archiv sind, sind diese natürlich oben abgeschnitten.

Ich denke dafür bräuchte man ein Script, welches die im Diagramm sichtbaren Werte auswertet und davon den Höchstwert ermittelt.

JavaScript – bin ich raus 🤷‍♀️
 