TIA UDT variable umbenannt --> im Bildbaustein Verbindung zu variable wird verloren

adi3

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe ein Bildbaustein mit ein UDT.
Nach variable Umbenennung in der UDT und die Bildbaustein aktualisieren mit der neuen Version von UDT, geht die Verbindung zu variablen verloren.

Ich habe das Problem in TIA V17, und V20.

Wie kann diese gelöst werden?

Danke für eure Unterstützung!

1753692549119.png
1753692660050.png
 
Wie kann diese gelöst werden?
Meines Wissens nach gar nicht.
Änderung/Umbenennung in der Schnittstelle => Verknüpfung muss manuell korrigiert/wieder hergestellt werden.
Und da Comfort-Panels so langsam zum alten Eisen geschoben werden, wird diesbezüglich wohl kaum noch irgendeine Änderung erfolgen.
 
Zurück
Oben