30x Siprotec 5 an S7-1516 - welcher Bus? Profinet?

Uno1992

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

Ich plane ca. 30 Siemens Siprotec 5 über Netzwerk an eine S7-1516 anzubinden. Jetzt stellt sich die Frage, welcher Bus geeignet wäre?
Die Geräte können:
-Profinet
-Modbus TCP
-IEC61850 (kostenpflichtige Bibliothek und keine Erfahrung damit bisher)

Wichtig wäre:
-Echtzeiterfassung (max. 5-10 ms) von Bits aus den Schutzgeräten (zB. erfolgte Auslösung, Schalterstellung, Anregung)
-Befehle an Siprotec aus der SPS möglich
-sollte stabil laufen
-je Gerät sollen ca. 15 Analogwerte und. ca. 16 Bits ausgelesen werden. Am liebsten zyklisch, ist aber kein muss. Könnte auch azyklisch, zB. alle 500 ms (aufgeteilt auf mehrere Gruppen) sein.

Was denkt ihr, schafft Profinet das? Hat jemand Erfahrung mit Siprotec 5 Geräten über Profinet?
 
Die Frage bei Profinet ist, wie die Netzwerkinfrastruktur aussieht.
Profinet ist nicht ohne weiteres Routing fähig.
Wenn du hier mehrere Standorte hast, dann ist es mit Profinet schwieriger.
Modbus ist von der Seite wesentlich einfacher.
 
Danke für eure Erfahrungen.
Dann werde ich vermutlich Profinet für die Anbindung nutzen.

Wie schnell sind die Siprotec am Profinet? Ist eine Protokollierung bei Auslöse/Schalterzustandsänderungen auf ca. 5-10 ms genau möglich? Wie schnell übergeben die Siprotec die Signale an den Bus, wenn ich in der SPS die Daten zyklisch einlese und zB eine Zykluszeit von 2-3 ms habe?

Welche Topologie ist sinnvoll? Die Siprotec Geräte können ja leider keinen MRP Ring bilden.
 
Zurück