Step 7 ET200SP Analogeingabemodul AI 8xI 2-/4-wire BA Frage zur Parametrierung.

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... :unsure: (daher meine Idee, dass der Strom bei 4-Leiter anders herum fließt als bei 2-Leiter)...
Wie anders herum? Der Strom fließt in beiden Fällen an den Klemmen 1 bis 8 in die Klemme hinein :unsure:. Nur sitzt die stromtreibende Spannungsquelle einmal in der Baugruppe, und im anderen Fall im Sensor. Dass bei 4-Leiter die Spannungsversorgung des Sensors im dargestellten Beispiel ebenfalls durch die Baugruppe erfolgt, ist eigentlich nicht relevant. Es könnte eben so eine externe Spannungsquelle sein.

... Oder ist das nur ein Vorwand, damit bei "gewohntem" 4DMU der größere Sockel verwendet werden soll?
Die Masse muss man nicht zwangsläufig von der BaseUnit holen, man kann sie auch von sonst wo verdrahten.

Ich denke auch, 2-Leiter und 4-Leiter unterscheiden sich hier nur in den Diagnosemöglichkeiten.
 
Zurück