Hallo,
wir haben ein WinCC SCADA system in der Version V7.5 SP2 konfiguriert auf 2 Monitore (links-rechts nebeneinander).
Das WinCC ist für eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixel designed und konfiguriert.
Die Graphics runtime settings sind auf "Vollbild" eingestellt.
1. Schließen wir zwei Monitore mit Full-HD also 1920x1080 px an werden beidseitig die Prozessbilder vollständig angezeigt.
2. Schließen wir einen Monitor mit Full-HD und einen mit WUXGA also 1920x1200 px an werden beidseitig die Prozessbilder vollständig angezeigt.
Auf dem WUXGA Monitor ist unten ein ungenutzer Rand, stellt aber kein Problem dar.
In Windows sind beide Monitore mit ihrer nativen Auflösung eingestellt.
3. Schließen wir einen Full-HD und einen 4k Monitor mit 3840x2160 px an und stellen in Windows beide auf Full-HD (1920x1080 px) wird
das Prozessbild auf dem 4k Monitor abgeschnitten dargestellt (schwarze Fläche). Siehe screenshot.
Der 4k Monitor (Samsung TV) soll aber final beim Kunden installiert werden, da er wesentlich größer ist (50").
Welche Einstellungen sind nötig, damit auf beiden Monitoren das Prozessbild vollständig zu sehen ist.
wir haben ein WinCC SCADA system in der Version V7.5 SP2 konfiguriert auf 2 Monitore (links-rechts nebeneinander).
Das WinCC ist für eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixel designed und konfiguriert.
Die Graphics runtime settings sind auf "Vollbild" eingestellt.
1. Schließen wir zwei Monitore mit Full-HD also 1920x1080 px an werden beidseitig die Prozessbilder vollständig angezeigt.
2. Schließen wir einen Monitor mit Full-HD und einen mit WUXGA also 1920x1200 px an werden beidseitig die Prozessbilder vollständig angezeigt.
Auf dem WUXGA Monitor ist unten ein ungenutzer Rand, stellt aber kein Problem dar.
In Windows sind beide Monitore mit ihrer nativen Auflösung eingestellt.
3. Schließen wir einen Full-HD und einen 4k Monitor mit 3840x2160 px an und stellen in Windows beide auf Full-HD (1920x1080 px) wird
das Prozessbild auf dem 4k Monitor abgeschnitten dargestellt (schwarze Fläche). Siehe screenshot.
Der 4k Monitor (Samsung TV) soll aber final beim Kunden installiert werden, da er wesentlich größer ist (50").
Welche Einstellungen sind nötig, damit auf beiden Monitoren das Prozessbild vollständig zu sehen ist.