Hallo,

mein Problem ist, ich kann keine Steuerungsmeldung auf dem HMI (TP Comfort) anzeigen lassen. Wenn ich ein Projekt mit TIA16 erstelle funktioniert alles.
Benutze ich die gleiche Projektierung mit TIA17 und TIA20 funktioniert es nicht. Die Steuerungsmeldung wird in der CPU verarbeitet. Zu erkennen auf dem CPU-Display und bei der Diagnose - Meldungsanzeige. Verwende ich die Konstellation CPU TIA20 <-> HMI TIA16 werden die Steuerungsmeldung im HMI angezeigt. Beispiele, die ich im Internet gefunden habe sind alle mit TIA16 und abwärts erstellt worden und funktionieren auch. Scheinbar werden ab TIA17 die Steuerungsmeldung nicht mehr unterstützt oder ich übersehe etwas. Hat hier jemand eventuell eine Idee.
 
Welche Konstellationen hast Du den genau geprüft wo die ProgramAlarm Meldungen nicht funktioniert haben ?

Welche S7-1500 CPU, mit welcher TIA Visualisierung ?

Mit welcher TIA Version wurde welches Gerät projektiert ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stimmen die Meldeklassen nach dem Migrieren noch überein? Hat sich dabei vielleicht etwas im Panel-Projekt verändert? Sind noch die richtigen Meldeklassen in der Meldeanzeige angewählt? In der CPU scheint sich beim Migrieren nichts geändert zu haben...
 
verwendete CPU - 6ES7 511-1AK02-0AB0 FW. V2.9
Projekt immer komplett neu erstellt - alle TIA Versionen (außer einmal migriert zum Test)
1. TIA16 Upd.8 reale CPU - HMI TP700 Comfort über Simulation (HMI 16.0.0.0) -> Program_Alarm Meldungen im HMI funktionieren
2. TIA17 Upd.8 reale CPU - HMI TP700 Comfort über Simulation (HMI 17.0.0.0) -> Program_Alarm Meldungen im HMI funktioniert nicht
3. TIA20 Upd.4 reale CPU - HMI TP700 Comfort über Simulation (HMI 17.0.0.0) -> Program_Alarm Meldungen im HMI funktioniert nicht
4. TIA20 Upd.4 reale CPU - HMI TP700 Comfort über TIA16 Projekt mit Simulation (HMI 16.0.0.0) -> Program_Alarm Meldungen im HMI funktionieren
im CPU-Display werden bei allen Varianten immer die Meldung angezeigt.

zu den Meldeklassen. Habe No Acknowledgement , Acknowledgement und eine eigene erstellte Meldeklasse verwendet. bei allen der gleiche Effekt.
Ich werde heute mal ein reales HMI TP700 mit dem TIA20 Projekt verwenden. Firmware für das HMI muss 17.0 sein, da die 16.0 bei TIA20 nicht unterstützt wird.
 
Funktioniert der Verbindungsaufbau zur Steuerung? Bei abgebauter Verbindung wirst du keine Meldungen angezeigt bekommen.
Ab HMI-Version 17.0.0 verwenden die Panels SSL/TLS-Verschlüsselung für den Verbindungsaufbau... Datum und Uhrzeit der Steuerung müssen mit dem Gültigkeitsbereich der Zertifikate übereinstimmen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das Problem waren wirklich die Security-Einstellung . Habe im Projekt die Firmware auf V2.8 gestellt gespeichert anschließend wieder auf V2.9 gestellt, Security neu eingestellt und siehe da es Funktioniert. Warum es bei der Projektierung am Anfang nicht funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Problem mit den Gültigkeitsbereich der Zertifikate hatte ich auch schon mal.
Der Hinweis mit SSL/TLS-Verschlüsselung hat geholfen. Ab Firmware V2.9 und V4.0 wird alles sicherer und komplizierter.
Danke.
 