werden die Variablen, die von IBH Link UA aus dem S7 System geholt sind, durch ABB OPC client im Ziel SPS CPU 315 PN/DP abfragbar/beschreibbar? Wird es schnell genug sein um die Anlage bedienen zu können?
Gibt es vergleichbares Produkt IBH Link UA von Siemens?
 
Nein von Siemens nicht.
Schnell? Was ist denn gewünscht? Wir kennen die Anlage und deren nötige Geschwindigkeit nicht.
Vernetze doch all deine CPUs per Profinet/TCP untereinander und sammle alle nötigen Daten in einer und schick stell sie dann auf dem OPC UA Server zur Verfügung, wo dein ABB System dann abholt und weiterverarbeitet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine reine Siemens Lösung wäre, sich Simatic Net auf einem dedizierten Rechner zu installieren, S7-Verbindungen von der bzw. den Steuerungen zum Simatic NET PC einzurichten und dann in SIMATIC Net den OPC UA Server zu konfigurieren.
Ich persönlich finde allerdings, das SIMATIC Net ein pain in the ass ist.
Und ob man extra noch ne Rechner bzw. vm in die Anlage stellen will, sei auch dahin gestellt.
Dann doch lieber ein Gateway wie weiter oben schon angegeben, mMn.
 
Schnell? Was ist denn gewünscht? Wir kennen die Anlage und deren nötige Geschwindigkeit nicht.
Vernetze doch all deine CPUs per Profinet/TCP untereinander und sammle alle nötigen Daten in einer und schick stell sie dann auf dem OPC UA Server zur Verfügung, wo dein ABB System dann abholt und weiterverarbeitet.
Übertragung der Befehle aus dem Leitsystem sollte von 100 ms bis 1 s sein. Es ist keine funktionale Bearbeitung der Software im Leitsystem vorgesehen.
 
... Gibt es vergleichbares Produkt IBH Link UA von Siemens?
Naja, eine S7-1200 wurde ja schon mehrfach erwähnt (#3, #15). Sie quasselt über S7-Kommunikation deiner Wahl oder über PN mit den S7-300. Zudem wird sie als OPC-UA-Server konfiguriert. Des weiteren wird, abhängig der Anzahl der Datenpunkte, eine Lizenz fällig. Variablen und Datenbausteine, die für die OPC-UA Schnittstelle verwendet werden sollen, müssen in deren Einstellungen entsprechend gekennzeichnet werden. Diese Daten können dann über die Gerätekonfiguration exportiert, und beim Client importiert werden, falls er es unterstützt.

Übrigens, du redest immer von "OPC". "OPC" und "OPC-UA" sind nicht dasselbe. Das einfache "OPC" könnte eine S7300 als Server, glaube das hatte ich auch schon mal gehabt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Nein von Siemens nicht.
Schnell? Was ist denn gewünscht? Wir kennen die Anlage und deren nötige Geschwindigkeit nicht.
Vernetze doch all deine CPUs per Profinet/TCP untereinander und sammle alle nötigen Daten in einer und schick stell sie dann auf dem OPC UA Server zur Verfügung, wo dein ABB System dann abholt und weiterverarbeitet.
meinst du untereinander physicalisch über einen zentralen Switch vernetzen, oder auch über NetPro die S7 Verbindungen zwischeneinander noch anlegen. Es ist verständlich, dass dabei ein Gateway eine zentrale Rolle spielen wird. Kann Gateway mehrere S7 Verbindungen abfragen? siehe Screenshot.

Bei mir will er unbeddingt die gewisse Variablen selektiert bekommen, sonnst kann ich nicht laden. Und wenn ich dies auch mache, scheinbar, dass NetPro die nicht speichert und spuckt mir dieselbe Meldung unabhängig davon, welche Option ich genommen habe...
 

Anhänge

  • Screenshot 2025-12-23 203055.jpg
    Screenshot 2025-12-23 203055.jpg
    165,1 KB · Aufrufe: 22
  • Screenshot 2025-12-23 203354.jpg
    Screenshot 2025-12-23 203354.jpg
    42,8 KB · Aufrufe: 26
  • Screenshot 2025-12-23 204546.jpg
    Screenshot 2025-12-23 204546.jpg
    80,5 KB · Aufrufe: 24
  • Screenshot 2025-12-23 232643.jpg
    Screenshot 2025-12-23 232643.jpg
    140,2 KB · Aufrufe: 22
Zuletzt bearbeitet:
Ich versteh dich nicht.
Zb. Insevis hat ne anleitung, wie du das Gateway konfigurierst, das greift scheinbar einfach nur auf die IP von einer CPU zu und da sagst du welche Daten du willst unter S7 Datapoints. Scheint recht selbsterklärend zu sein die Sache.

Zb. M1.0 - Siehe Seite 33

Glaube kaum, dass man das Gateway in der Step7 konfigurieren/einfügen muss. Man wird nur wissen müssen, welche CPU mit IP, Steckplatz etc. und welche Merker/EA/DB etc.
 
Richtig. Das Gateway wird nicht in Step7 konfiguriert.

Genau so : CPU mit IP, Steckplatz etc. und welche Merker/EA/DB etc.

Mehr braucht es nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Richtig. Das Gateway wird nicht in Step7 konfiguriert.

Genau so : CPU mit IP, Steckplatz etc. und welche Merker/EA/DB etc.

Mehr braucht es nicht.
hier ist eine Anleitung:
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
Es wird grundsätzlich über S7 Kommunikation (im TIA Portal!) gesprochen. Brauche ich diese im NetPro anzulegen, damit die für Gateway über IP Adresse verfügbar ist?
 
nein du brauchst nichts im netpro ändern! tia portal im Video ist als beispiel für den DB export, damit du nicht per hand tippen musst.
 
Hallo, kann jemand mir noch kurze Rückmeldung geben, ob CPUs 315-2 PN/DP Steuerung Modbus TCP oder RTU kann? Falls ja, welche Kommunikationsbaugruppe man dafür benötigt?
 
Für Modbus TCP braucht man pro S7 CPU eine Lizenz: 6AV6676-6MB20-3AX0
Für Modbus RTU braucht man zusätzliche Hardware.

Ist dies eine neue Thema, oder handelt es noch um die Verbindung zwischen SCADA und S7-300 über OPC ?
Wenn es um die Verbindung zwischen SCADA und S7-300 über OPC handelt, und wenn es in das SCADA System keine OPC Server installiert werden kann (warum nicht ?) dann wurde ich einer von die IBH oder INSEVIS Geräte verwenden.
Es wird günstiger, einfacher, und performanter als andere Verfahren.
 