TIA PAC 3220 Profinet Verbindungsproblem

luggi123456

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich möchte ein PAC 3220 mit Profinet Erweiterungsmodul mit einer S7 1212 verbinden und Parameter auslesen. Leider kann ich das projektierte PAC im TIA V20 nicht auf das PAC 3220 laden (siehe Bilder). Kann mir jemand helfen?

CPU 1212 V4.4 6ES7-212-1HE40-0XB0
PAC 3220 7KM3220-0BA01-1DA0 FW V3.4
Profinet Modul PAC 7KM9300-0AE02-0AA0 FW V3.0.4

Danke im Voraus!IMG_8893.jpegIMG_8891.jpegIMG_8887.jpeg
 
Du musst nichts auf das PAC laden. Nur die HW-Konfig in die CPU. Wenn der PN Name am PAC vorhanden ist -wie du sagst- bekommt er/es die Konfig dann von der CPU beim Start.

Edit: Aber du musst natürlich in der HW Konfig am PAC die Module anlegen, deren Werte du austauschen möchstet.
 
Danke, hab ich gerade probiert es kommt trotzdem keine Verbindung zu Stande. Die IP Adresse des PAC stimmt und der Name ist auch vergeben, trotzdem leuchtet die LED am Switched Ethernet noch Rot. Was könnte man den noch probieren/ändern?
 
Die IP-Adresse hast du am Profinet-Erweiterungsmodul am Gerät konfiguriert und nicht am Gerät selbst und am Erweiterungsmodul das Netzwerkkabel angeschlossen?
Lade dir von der Siemens-Seite das Sentron PowerConfig runter, mit dem Tool kann man die Sentron PAC suchen und konfigurieren. Dort findest du auch die IP-Adresse und den Profinetnamen und kannst kontrollieren, ob alles passt bzw. ändern.
Zudem sieht man auch die Online-Werte der Messungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, hätte jetzt noch eine andere Frage, die Wirkenergie Tarif 1 (D) wird am PAC 3220 Display und im PowerConfig mit 3,76 kWh angezeigt, in der SPS bekomme ich aber einen Wert von 5,42, kann sich das jemand erklären? Ist das überhaupt ein Real Wert? Danke im Voraus.
 