Umstieg Siemens auf Beckhoff: CPU-Äquivalent zur S7-1511 gesucht (Vergleichsliste?)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir speichern auch deutlich mehr als 1MB persistenter Daten. Ich hatte aber mal ein Problem, dass nicht alles sauber gespeichert wurde, obwohl die USV noch wesentlich mehr als 1 Sekunde Strom lieferte. Als Beckhoff dies entdeckte, hatten sie den Fehlerfall nicht weiter betreut, obwohl es offensichtlich war, dass es noch ein anderes Problem geben musste.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie bereits erwähnt, kann man es auch ereignisgesteuert schreiben.
Alle FBs melden sich beim Initialisieren bei einem Persistent Manager an und informieren diesen darüber, dass sich bei ihnen der Bedarf für persistentes Speichern ergibt.
Der Persistent Manager löst das Speichern dann aus.
Bis man mit ein paar MB eine 40 GB große CFast-Karte kaputtgeschrieben hat, dauert es auch eine Weile.
 
Wir speichern auch deutlich mehr als 1MB persistenter Daten. Ich hatte aber mal ein Problem, dass nicht alles sauber gespeichert wurde, obwohl die USV noch wesentlich mehr als 1 Sekunde Strom lieferte. Als Beckhoff dies entdeckte, hatten sie den Fehlerfall nicht weiter betreut, obwohl es offensichtlich war, dass es noch ein anderes Problem geben musste.
Ich kenne hier eigentlich nur 2 Fallstricke, die schnell mal passieren können:
  1. Der dem verwendeten CX zugeordnete FB_S_UPS-Baustein ist falsch oder wird nicht zyklisch aufgerufen, oder FB_GetUpsStatus stößt nicht den FB_WritePersistentData an
  2. Beim Rücklesen der persistenten Daten reicht der Routerspeicher nicht aus. Der Routerspeicher muss immer > persistentem Datenspeicher sein.
 
Wie bereits erwähnt, kann man es auch ereignisgesteuert schreiben.
Alle FBs melden sich beim Initialisieren bei einem Persistent Manager an und informieren diesen darüber, dass sich bei ihnen der Bedarf für persistentes Speichern ergibt.
Der Persistent Manager löst das Speichern dann aus.
Bis man mit ein paar MB eine 40 GB große CFast-Karte kaputtgeschrieben hat, dauert es auch eine Weile.
Das dauert bei Industrie-CFast Karten relativ lange, wenn da nicht zyklisch (Sekunden Bereich oder tiefer) was geschrieben werden müsste.
 