Anschluss Induktions-Kochfeld

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na kommt, die 100 Beiträge knackt ihr doch noch zum Thema "Kochfeld anschließen".
ist doch eigentlich ein interessantes Thema...
Wenn ich mich noch an früher erinnere, Chef: fahr da mal schnell hin und mach den Anschluss für den neuen Herd. Einphasiger Zähler in der Wohnung mit 32A... 🙈
 
@ #61
Beispiel Frankreich:
Typischer Hausanschluss zur Auswahl 3kW, 6kW, 9kW bzw. 15A, 30A, 45A einphasig. Die meisten Wohungen und kleineren Häuser haben 6kW
Typischer Herdanschluss 1phasig 6mm².
Die heizen, kochen, saugen und waschen damit ohne Probleme.
Warum nur funktioniert das?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beispiel Frankreich
Warum nur funktioniert das?
Für Froschschenkel braucht man halt kein 7,2KW Induktionskochfeld.

Oder sie haben Sicherungen vom Typ M12 verzinkt wenn sie gleichzeitig kochen, waschen, staubsaugen und Wäsche trocknen mit 6KW Hausanschluss.
 
Jetzt in erster Linie, um die 100 vollzukriegen:
Seit Ende der 2010er Jahre hat jeder Franzose einen Linky genannten Zähler, der seine Viertelstundenwerte automatisch mit so einer Art "PowerLAN" an seine Trafostation liefert. Liegt Du zu lang über deinem gebuchten Verbrauch, schaltet der Zähler ab. Du kannst ihn ein paar mal resetten, dann müsstest Du aufrüsten. Ich kenne aber kaum jemanden, der das machen musste. Realität ist, dass 6 oder 9kW in der Regel völlig ausreichen, um ein kleineres EFH zu versorgen.

OT: Also ein SmartMeterGateway der einfachen Art, aber auch schon seit 10 Jahren am Start, nicht wie hier.
Im Ernst, wir Deutschen machen es immer mindestens eine Nummer zu kompliziert.
 
Für Froschschenkel braucht man halt kein 7,2KW Induktionskochfeld.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber es gibt auch große Frösche.
Der Nordamerikanische Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus) ist einer der größten Frösche weltweit und erreicht eine
Körperlänge (Kopf-Rumpf) von 9 bis 20 cm, selten auch mehr. Ausgewachsene Exemplare können das Gewicht eines kleinen Kaninchens erreichen. Die Weibchen sind im Mittel etwas größer als die Männchen.
WikipediaWikipedia +4

  • Größe: Typischerweise 9–15 cm, ausgewachsene Weibchen bis 20 cm.
  • Gewicht: Häufig bis 500 g, vereinzelt auch über 800 g.
  • Hinterbeinlänge: Kann bis zu 25 cm betragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wegen der angepeilten 100 Beiträge hänge ich jetzt mal bei @Ludewig mit dran ...
Wenn ich jetzt so nachrechne dann würde ich im Wochen-Mittel sicher auch mit 3 kW in meinem Haus hinkommen. Leider habe ich aber auch hin und wieder so Anfälle bei denen dann mehrere "Stromfresser" gleichzeitig aktiv sind. Mein Peak könnte also ganz schnell bei 12 kW landen - ich habe kein Auto am Strom hängen ...
 
Ich hoffe gerade, dass Mutti und Frau am am jeweils mit 1,5mm² angeschlossen Herd nicht kochen , wenn draußen die Kreissäge und der Holzspalter parallel laufen. Aber mal im ernst, 2,5 mm² wären freilich schöner, aber bei jeweils 5m UP mach ich mir da keine Gedanken, selbst bei 10m auch wenn es die Berechnungen nicht hergeben. Unser 2 Familienhaus hat auch nur einen 35 A Anschluss. Freilich gehört es bei Neuanlagen anständig berechnet. Aber zeigt mir ,auch in der Industrie, Schaltschränke gerade 10 Jahre oder älter, die komplett die normativen Bedingungen erfüllen. Abbrennen tut deswegen auch nix, wenn man nicht gerade grob fahrlässig handelt. Zur Ausgangsfrage, ich hätte kein Problem einen Außenleiter als N zu missbrauchen, gerade weil es ja zulässig ist. Blaues Isolierband oder besser Schrumpfschlauch und fertig Dazu noch sauber dokumentiert und gut ist.
 
Von wann ist eigentlich die Norm, welche den durchgängig blau gekennzeichneten fordert? Frage wegen Bestandsschutz 😇
DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510): 2014-10
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 5-51: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Allgemeine Bestimmungen
(IEC 60364-5-51:2005, modifiziert); Deutsche Übernahme HD 60364-5-51:2009 + A11:2013
Ausgabedatum: 2014-10
Status: gültig
 
Wir schaffen die Hundert: Mich wundert, daß man Induktionskochfelder mit zwei Phasen und zwei Nulleitern versorgt. Warum nicht die Vorgehensweise wie bei Frequenzumrichtern, wo man dreiphasig gleichrichtet? Die internen Spannungen sind höher, aber die Ströme geringer und die drei Phasen symmetrisch belastet. Zudem sind die Kapazitäten der Siebkondensatoren gewaltig kleiner.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ #76
Weiße Ware wird heuet für ganz Europa produziert.
Es gibt in Europa
3 x400
3 x 230 (z.B. B,N)
1x230
Drumherum gibt es noch 1 x 240,1x220.

Und nicht immer16A. Deshalb haben Waschmaschinen und Geschirrspüler in der Regeleine Begrenzung auf 10A.
 
Die internen Spannungen sind höher, aber die Ströme geringer und die drei Phasen symmetrisch belastet. Zudem sind die Kapazitäten der Siebkondensatoren gewaltig kleiner.
Wozu braucht man nen Zwischenkreis bei nem Kochfeld?
Meine Töpfe (die schlechteren) brummen bei 100Hz. Sieht für mich zunächst aus, wie ein IGBT im DC-Zeig eines B4-Gleichrichters, der PWM macht. Ganz simpel.
Aber ich denke, das sieht man mit dem Oszi. Ich bin aber erst am WE wieder daheim.
 
In jedem winzigen Netzteilchen fragt man, wie man Oberwellen wegbekommt, und hier wird mit 100 Hz gebrummt und mit mehreren kHz gezwitschert, alles ins Netz hinein. Selbst die Umrichter für den Trommelantrieb in Waschmaschinen sind entstört.
 