Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit, den Trace so zu konfigurieren, dass die Aufzeichnung über einen Trigger gestartet und gestoppt wird?
Derzeit schaffe ich es nur, dass die Aufzeichnung über den Trigger gestartet wird und entweder über die eingestellte oder maximale Anzahl der Messzyklen gestoppt wird.
Ich möchte einige Sequenzen aufzeichnen, die in ihrer Länge stark schwanken, möchte in meiner Datei die ganzen Leerlaufzeiten nicht mitgeschrieben haben.
Bin für jeden Tipp dankbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest zwei (oder mehrere) Traces konfigurieren, einen mit Trigger auf die steigende und einen mit Trigger auf die fallende Flanke der Triggervariable, jeweils mit etwas Pretrigger und soviel Aufzeichnungspunkte, wie du brauchst.

Wenn es mehrere Ereignisse hintereinander sind, müsstest du im Programm die steigenden/fallenden Flanken der Triggervariable zählen und abhängig vom Zählerstand Triggersignale für die jeweiligen Traces auslösen.
 
Direktes Start/Stop per zwei Trigger geht beim Trace leider nicht, nur Start + feste Zyklusanzahl.

Ich würde mit einer Zustandsvariable arbeiten und den Trace nur während der relevanten Sequenz aktiv halten (z. B. über Bool/Flanke). Alternativ mehrere kurze Traces auslösen. Ganz flexibel ist der Trace da leider nicht.
 