Step 7 S7-300 OB1 SCL Quelle laden

Holzmichl

Level-2
Beiträge
762
Reaktionspunkte
383
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

stehe grad ziemlich auf dem Schlauch.
Ich habe ne kleine Änderung an der SPS einer Bestandsanlage zu machen, bei der das ganze Programm in SCL geschrieben ist inkl OB1.

S7 317 PN/DP V3.2
Step7 V5.3 SP3 (Anlagen-PC, auf dem die ganze Anlage programmiert wurde)

Die SCL Quelle des OB1 habe ich angepasst und übersetzt (ohne Fehler). Änderung ist nur der Aufruf eines neuen FCs ohne jegliche Logik im OB1.
Allerdings fragt mich der SCL-Editor nach dem Übersetzen der Quelle nicht, ob ich den Baustein überschreiben möchte.

Wenn ich den OB1 aus dem Step7 Übersichtsbaum aufrufe, kommt die Meldung, dass die Zeitstempel zwischen Programm-Ordner und Quelle unterschiedlich sind.
Allerdings wird dann der SCL-Baustein inkl. meiner Änderung geöffnet.
Der Button "Laden" ist ausgegraut.

Ich komme mir ein wenig doof vor und hoffe es ist nur eine Kleinigkeit.
Wenn jemand mir nen Tipp geben kann, wie ich den geänderten OB1 laden kann, wäre ich sehr dankbar.

Gruß
Michael

Änderung: Korrekte Angabe der Step7 Version
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@JesperMP
Wo finde ich den Haken?

Ergänzung:
Alle anderen Bausteine, außer dem OB1 kann ich bei Änderung der Quelle problemlos überschreiben und Laden, wie gewohnt.
Nur den OB1 nicht.

SCL Editor:
V5.3 + SP1
Ausgabestand K5.3.1.0
 
Ich habe sogar den Bausteinaufruf unter
Einfügen / Bausteinaufruf / Projekt / S7 300(1) / ...
eingefügt, damit das ganz sicher passt.

Das kommt unten im Fenster:

1773156285173.png
 
Der alte OB1 wird nach Löschen nicht neu erstellt.
Was meinst Du mit Kopf vom SCL Code? Den Baustein möchte ich nicht öffentlich einstellen, ich kann Dir den aber in ner PN gerne schicken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe sogar den Bausteinaufruf unter
Einfügen / Bausteinaufruf / Projekt / S7 300(1) / ...
eingefügt, damit das ganz sicher passt.
Ist in deiner OB1 Quelle oben im Kopf evtl. nicht der OB1 eingetragen?

Edit: Siehe Screenshot von Ducati
 
Zurück
Oben