G120C Stromaufnahme

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Über den FU Typ brauchen wir nicht diskutieren der ist leider vorgeschrieben. Obs Sinn macht oder nicht. In einem Pumpenschrank befinden sich zwischen 10 und 18 Pumpen. Der Netzschütz schaltet alle FU zeitgleich zu dieses Konzept besteht da schon und soll so weiter geführt werden. Ist nicht meine Idee.
 
Über den FU Typ brauchen wir nicht diskutieren der ist leider vorgeschrieben. Obs Sinn macht oder nicht. In einem Pumpenschrank befinden sich zwischen 10 und 18 Pumpen. Der Netzschütz schaltet alle FU zeitgleich zu dieses Konzept besteht da schon und soll so weiter geführt werden. Ist nicht meine Idee.
Und was ist jetzt das Problem?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ihr überdenkt es. Ein S00 Schütz kann locker 10-12 A. Es gibt nicht kleiner.


Vielleicht für Not-Halt ?
Wenn das so ist, dann wäre es wert zu überlegen die STO Funktion in G120C dafür zu verwenden.
Es
Und was ist jetzt das Problem?
Ob es richtig ist dann für die Stromaufnahme dieses Schrankes die 2,3A vom Umrichter anzunehmen oder nicht. Ist doch wurschd wie alles geschaltet wird. Möchte einfach nur wissen mit welchem Wert ich rechnen muss wenn alles Pumpen in Grundlast laufen.
 
Die Grundlast ist ja im Regelfall niedriger als die Nennlast.
Im Teillast-Bereich kann die Stromaufnahme, abhängig vom Motor, mit Umrichter deutlich niedriger sein als direkt am Netz.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Netzschütz schaltet alle FU zeitgleich zu dieses Konzept besteht da schon und soll so weiter geführt werden. Ist nicht meine Idee.
Genau in dem Fall hast Du die maximale Last der Einspeisung.
Jeder Betriebsfall später ist weniger, als der Einschaltstrom zum Laden der Kondensatoren im Zwischenkreis.
Dann würde ich definitiv entweder das Konzept in Frage stellen oder die Zuleitung so auslegen, dass die Zuleitung diese kurzzeitige Spitze ( mMn max 1s) abkann.

Für die Thermik-Berechnung und Dauerlast hat das natürlich keinen Einfluss.
 
Für die Schaltschrankauslegung ist es imo Zulässig, von den tatsächlichen Strömen auszugehen. Da liegt der G120C 0,37/0,55 dann mit nem 0,12er Motor weit unter den Angaben.
Kann man, muss man aber nicht.
Viel Rechnerei vs. Materialeinsatz.
 