Hallo zusammen,

ich werf das Teil gleich aus dem Fenster. Ich versuche jetzt seit Stunden eine passive TCP Verbindung über den Port 502 einzurichten. TCON bringt mir jedoch den Fehler 80B3 - wenn ich z.B. den port 2000 nehme funktioniert es auf anhieb.
Die Firmware der CPU ist 2.7.1 - wo laut Siemens Support die Portbeschränkung aufgehoben wurde. Die können mir also auch nicht helfen.

Hat einer von euch vielleicht einen guten Tipp für mich ?
 
Ja, da fällt mir was ein. Die Ports bis 1024 gelten als reserviert.
Möglich, dass die Software deshalb Dein Ansinnen sabotiert...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Port 502 ist nicht für alle CPUs freigegeben. Information darüber, wie das mit deiner CPU aussieht findest du im Handbuch der CPU.

Auf jeden Fall freigegeben ist er bei der IM151-8PN/DP.Falls bei dir im Handbuch steht, dass der Port freigegeben ist, könnte es noch sein, dass der Port bereits anderweitig verwendet wird. Die Siemens CPUs lassen nur eine einmalive Verwendung einer Portnummer zu und ermöglichen es somit nur einem Gerät darüber zu kommunizieren.

Hoffe ich konnte dir weiterhelfen :)
 