Lars Weiß
Level-3
- Beiträge
- 1.266
- Reaktionspunkte
- 266
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich werf das Teil gleich aus dem Fenster. Ich versuche jetzt seit Stunden eine passive TCP Verbindung über den Port 502 einzurichten. TCON bringt mir jedoch den Fehler 80B3 - wenn ich z.B. den port 2000 nehme funktioniert es auf anhieb.
Die Firmware der CPU ist 2.7.1 - wo laut Siemens Support die Portbeschränkung aufgehoben wurde. Die können mir also auch nicht helfen.
Hat einer von euch vielleicht einen guten Tipp für mich ?
ich werf das Teil gleich aus dem Fenster. Ich versuche jetzt seit Stunden eine passive TCP Verbindung über den Port 502 einzurichten. TCON bringt mir jedoch den Fehler 80B3 - wenn ich z.B. den port 2000 nehme funktioniert es auf anhieb.
Die Firmware der CPU ist 2.7.1 - wo laut Siemens Support die Portbeschränkung aufgehoben wurde. Die können mir also auch nicht helfen.
Hat einer von euch vielleicht einen guten Tipp für mich ?