Hallo Leute,

mein Kunde wünscht, dass ich die Störungs-, Hinweis-, Bedienermeldungen auf 3 verschiedene
Meldeanzeigen darstelle.
Ich habe bereits alle Meldungen als Bitmeldung deklariert und mit Triggerbit und Meldetext versehen.
Nun fehlt mir der Ansatz wie ich den Kundenwunsch realisieren kann.
In den Eigenschaften der Meldeanzeige gibt es ja keine Variablenanbindung. Die scheint ja mit den
"HMI-Meldungen" intern verbunden zu sein.

Kann mir da jemand n Rat geben?

SPS: 315er
HMI: WINCC Prof. PC Station

Gruß
dontpanic
 
Du kannst bei den Meldeanzeigen angeben welche Meldeklasse angezeigt werden soll. Also haust du die Meldungen in verschiedene Meldeklassen.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay, danke! Nach so etwas hatte ich auch schon gesucht nur irgendwie finde ich die Einstellungen dafür in der Meldeanzeige nicht. (Anhang)
MFG
Unbenannt.jpg

//edit: Das einzige was ich gefunden habe ist ein Filter in der RT. Dort kann ich nach "Art" und "Störung Type 1057" filtern. Wobei ich diese ID "1057" nicht in meinem Projekt irgendwo so deklariert finde. :confused:
 