DB Wert ändern????

Andyzrx

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Gemeinde ich hab ein Problem
Ich will einen Wert in einem Datenbaustein ändern (DB20.DBW 156)

Ich mach dazu eine VAT Tabelle auf und trage den DBW dort ein . Angezeit bekomme ich dann bein Status :

L#1000


Ich will aber aud den 1000 , 5000 machen . Dazu bin ich in das Feld Steuerwert und hab L#5000 eingetagen und auf Variable Steuern.
und nix passiert . Bei allen anderen Werten geht das wunderbar da ist aber auch kein L# davor. Was kann ich tun um den wert zu ändern???


MFG
 
hallo,

dein Wert wird von der Steuerung beschrieben.
Wenn du das abstellst, dann kannst du ihn aus der VAT steuern...

Micha
 
na irgendwo in deinem Programm steht so was wie

Code:
L L#1000
T db20.dbw256

ich schaff es aber bei mir nicht das L# angezeigt zu bekommen...
 
Und das versteh ich nicht so denn ich schick den Wert von da an die GLT und nicht andersrum . Irgendwie check is nitt bei dem . alles andere ist total einfach nur der eine Wert geht mir nicht in den kopf
 
Und das versteh ich nicht so denn ich schick den Wert von da an die GLT und nicht andersrum . Irgendwie check is nitt bei dem . alles andere ist total einfach nur der eine Wert geht mir nicht in den kopf

tja, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen.

In der VAT musst du auf jeden Fall DB20.DBD156 steuern.

Micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja und das versteh ich nicht da macht sie nicht alle anderen werte kann ich steuern (siehe Analog vat) auser den scheiss wert nicht . wenn ich eine lösung finde post ich sie aber im moment hab ich noch keine
 
Den Wert kannst du doch ganz einfach steuern, indem du im FC26 Netzwerk 2 den Transferbefehl auskommentierst, oder gleich den Wert DB101.DBD0 (REAL-Format) steuerst.

Für die 2. Möglichkeit musst du aber den SFC Aufruf im NW1 auskommentieren...
 
Zuletzt bearbeitet:
ich schaff es aber bei mir nicht das L# angezeigt zu bekommen.

L#1000 steht für Longword (Dint).
Wenn du z.B -1000 schreibst und es in ein Dword vom Format Dint überträgt
würde S7 es als positive Zahl erkennen,weil das Vorzeichenbit im Bit 15
steht und S7 es in Bit 31 erwartet. Deshalb L#-1000.Bei L#1000 macht das ganze keinen Sinn.

Viel Grüße Bernard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi, ich habe eigentlich den Aufruf des FC 2 (DP-Kommunikation über CP) gemeint.

Den entweder nicht aufrufen, oder dein Netzwerk 2 durch flogendes ersetzen:

Code:
//L     DB101.DBD    0
// RND   
//  T     "Analogwerte".FIS408_m3
      L     DB101.DBD    4
      T     "Analogwerte".FIS408
      U     DB101.DBX   18.0
      =     "GLT Impuls FIS408"

Jetzt solltest du DB20.DBD156 steuern können...

Micha
 
ja das geht und hab den fehler jetzt auch gefunden .
Der wert kommt wirklich von einer anderen CPU rüber .
da hab ich mich rangestöpselt , den DB gesucht und dann ging das ändern.

Der Vorschlag drüber da geht zwar die Ändernung machen auf einen anderen Wert aber wenn man die Aufruf wiede rmacht ist der alte Wert ja wieder da.

Aber danke für die Gedankengänge
 
Zurück
Oben