Hallo,
Dazu könnte man ein Buch schreiben aber ich halte mich kurz !
(Netzparallelbetrieb)
Synchronisierung - Phase:
Frequenz-Generator und Frequenz-Netz sollten gleich sein. Besser währe es, wenn die Frequenz vom Generator minimal höher ist als die Frequenz vom Netz. Somit verhindert man, dass nach schließen des Geno-Schalters, der Geno in die Rückleistung fällt und der Motor vom Netz getrieben wird.
Spannung-Generator und Spannung-Netz sollten ebenfalls gleich sein. Dafür ist der AVR (automatic voltage regulation) verantwortlich. Abhängig vom Hersteller des Genos, darf dieser Wert sich minimal unterscheiden.
Geno am Netz:
Sobald der Generator am Netzt hängt, dann wird anhand des Soll-Motordrehzahl (höher wie die Netzfrequenz) ,die Leistung erzeugt. Ist Motordrehzahl ist gleich der Netzfrequenz (sollte gleich sein). Anders erklärt, klatscht man sanft mit den Händen an die Wand (synchronisiert). Drückt man zur Wand hin zu, erzeugt man Leistung.
Dies war jetzt nur eine schnelle und grobe Erklärung!