Hallo Zusammen
Ich bin nicht ein Vielschreiber in Foren, bin eher gerne der sich die Sachen im WWW zusammensucht und dann probiert wie es funktioniern kann.
Jedoch bin ich gerade an einem Punkt der mich zum verzweifeln bringt.
Ich hab in meiner alten Firma 5 Jahre lang mit Beckhoff div. Lagersysteme programmiert.
Nun hab ich die Firma gewechselt und soll nun hier eine neue Maschinen Typ Programmieren der sehr schnell ist.
Wir wollen 330 Stück / Min produzieren dies in 4er Gruppen daher ist die Taktzeit 720ms.
Da wir in einem Tack 5 Bewegungen Überwachen/fahren müssen brauchen wir min 5 Zyklen pro Tackt.
Unsere Steuerung hat eine Zykluszeit von momentan 20ms noch nicht alles in Betrieb genommen.
Wir haben 18 Servoverstärker davon laufen 3 in CAM.
Die Anlage ist Event gesteuert, wir Warten auf eine anzahl Wägelchen und dann starten wir einen Teil vom Prozess.
Ich möchte keine Diskussion auslösen wie oder warum Ihr/wir dies/das machen ich möchte auf die Zykluszeit hinaus.
Hat jemand von euch hochflexible Anlagen programmiert in dieser Geschwindigkeit & Event gesteuert mit mehrer Servoverstärke Zentral in einer SPS?
Wie schnell war da eure Steuerung?
Ich meine einfach 20ms evtl. enden wir bei 30ms sind extrem viel?
Grüsse Simon
Ich bin nicht ein Vielschreiber in Foren, bin eher gerne der sich die Sachen im WWW zusammensucht und dann probiert wie es funktioniern kann.
Jedoch bin ich gerade an einem Punkt der mich zum verzweifeln bringt.
Ich hab in meiner alten Firma 5 Jahre lang mit Beckhoff div. Lagersysteme programmiert.
Nun hab ich die Firma gewechselt und soll nun hier eine neue Maschinen Typ Programmieren der sehr schnell ist.
Wir wollen 330 Stück / Min produzieren dies in 4er Gruppen daher ist die Taktzeit 720ms.
Da wir in einem Tack 5 Bewegungen Überwachen/fahren müssen brauchen wir min 5 Zyklen pro Tackt.
Unsere Steuerung hat eine Zykluszeit von momentan 20ms noch nicht alles in Betrieb genommen.
Wir haben 18 Servoverstärker davon laufen 3 in CAM.
Die Anlage ist Event gesteuert, wir Warten auf eine anzahl Wägelchen und dann starten wir einen Teil vom Prozess.
Ich möchte keine Diskussion auslösen wie oder warum Ihr/wir dies/das machen ich möchte auf die Zykluszeit hinaus.
Hat jemand von euch hochflexible Anlagen programmiert in dieser Geschwindigkeit & Event gesteuert mit mehrer Servoverstärke Zentral in einer SPS?
Wie schnell war da eure Steuerung?
Ich meine einfach 20ms evtl. enden wir bei 30ms sind extrem viel?
Grüsse Simon