MeisterLampe81
Level-1
- Beiträge
- 513
- Reaktionspunkte
- 118
-> Hier kostenlos registrieren
hallo christian..
...deshalb hab ich ja auch geschrieben, das es nicht so elegant ist..
...aber du hast natürlich vollkommen recht mit dem PEN. Wenn die ganze Zuleitung zur Anlage aber in 4x4mm² ausgelegt ist und man nun die Zuleitung behalten will (was natürlich nicht richtig wäre), spielt es keine rolle, ob man den PE schon am Motor mit dem Neutralleiterstrom beaufschlagt oder erst im Schaltschrank..
gruß
genau das mit dem N auf den PE legen ist bei 4mm² nicht erlaubt.
Mindestquerschnitt PEN => 10mm², siehe VDE.
...deshalb hab ich ja auch geschrieben, das es nicht so elegant ist..
...aber du hast natürlich vollkommen recht mit dem PEN. Wenn die ganze Zuleitung zur Anlage aber in 4x4mm² ausgelegt ist und man nun die Zuleitung behalten will (was natürlich nicht richtig wäre), spielt es keine rolle, ob man den PE schon am Motor mit dem Neutralleiterstrom beaufschlagt oder erst im Schaltschrank..
gruß