Reparaturschalter Kunststoff mit EMV-Verschraubung

sirbarny

Level-2
Beiträge
170
Reaktionspunkte
26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir möchten Moeller Reparaturschalter mit Kunststoffgehäuse (P1-25/I2/SVB-SW/HI11) einsetzen. Die Antriebe sind alle frequenzgeregelt. Um eine ausreichende Abschirmung (EMV) zu erreichen möchte ich EMV-Verschraubungen einsetzen. Nun ist das beim Kunststoffgehäuse nicht ganz einfach.
Ich bilde mir ein, dass es von Moeller früher einen Metallbügel gab, der mit den beiden Verschraubungen befestigt wurde und so eine Verbindung bestand. Leider bin ich mir nicht sicher und bei Moeller kennt das auch niemand.
Wie löst ihr solche Anforderungen?
 
Nur mal so als Frage, ich kenne es nicht. Ist das Kunststoffgehäuse denn abgeschirmt?
Sonst kann man sich die EMV Verschraubung ja auch gleich sparen.
 
Zu beachten ist auch, daß durch den Einsatz der EMV-Verschraubungen die Schutzklasse des Reparaturchalters (Schutzklasse II - schutzisoliert) aufgehoben würde. Die Verschraubungen müßten damit auch noch einmal im Gehäuse des Reparaturschalters mit dem PE verbunden werden.

Gruß

Holger
 
Hab schon mal eine Variante gesehen wo ein kleines verzinktes Blech mit zwei Schirmverschraubungen angebaut war. Ob das was gekauftes oder gebautes war kann ich jedoch nicht sagen. Das Blech war mit Schrauben befestigt und warscheinlich dann innen mit PE verbunden.
 
Hab schon mal eine Variante gesehen wo ein kleines verzinktes Blech mit zwei Schirmverschraubungen angebaut war. Ob das was gekauftes oder gebautes war kann ich jedoch nicht sagen. Das Blech war mit Schrauben befestigt und warscheinlich dann innen mit PE verbunden.

Wir hatten mal ein Blech im Einsatz welches Klammern hatte wo der Schirm eingeklemmt wurde. Das Blech war von KlöckerMöller und wurde unter den eigenlichen Schalteinsatz eingeklickt.

Schirmverschraubungen machen in einem Plastikgehäuse keinen Sinn.
 
Danke für eure rege Beteiligung.
Natürlich würde die Schutzklasse aufgehoben und die Verschraubungen
müssten geerdet werden. Aber der Kunde möchte, dass die Leitungen von den FU's durchgehend geschirmt, aber nur am Anfang beim FU auf Erdpotential liegen. Warum auch immer.
Der Tip mit MBS-12 ist meiner meinung nach die sauberste Lösung.
Danke
Sir
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir verwenden nun das Originalblech von Eaton (Moeller) mit der Bezeichnung MBS-I2 und Best.-Nr. 290191
Das ist für diese Schalter die professionellste Lösung. Sind auch verschieden große Schellen dabei.

sir
 
Zurück
Oben