Leistungsschütz

Arbeiter2011

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir installieren zur Zeit einen Schaltschrank welche nur zum schalten für Heizelementen gedacht ist. Diese haben eione Leistung von 180kW, also habe ich die Stromaufnahe berechnet um das Leistungsschütz zu bestimmen. Also Strom von etwa 260A, als ich bei einem Namenhaften Hersteller angerufen habe haben sie mir ein Leistungsschütz empfohlen welches für max 250A gebaut ist. Da es Heizelemente sind welche geschalten werden währe dieses völlig ausreichend, Nun meine Frage warum??? Und währe es nicht besser ein größeres zu wählen um auf der sicheren Seite zu sein zwecks VDE usw??

mfg​
 
Bei der Auswahl des Schaltgeräts muss immer beachtet werden, welche Art von Last damit geschaltet wird. Je nach Lastart kann ein Schütz unterschiedliche Leistungen schalten. Vielleicht ist es da zu Mißverständnissen gekommen. Grundsätzlich würde ich dann aber kein kleineres Schütz nehmen.
In meiner Ausbildung habe ich so eine Anwendung mit Messerschützen gesehen. Da konnte man sehr gut die Kontakte sehen und diese dann auch einfach tauschen. Das war sehr wartungsfreundlich :)
Ich weiß aber nicht, ob das noch Stand der Technik ist...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eine heizung stellt im normalfall eine ohmsche last (widerstand) dar.

schütze sind aber in der regel auf induktivitäten ausgelegt.
bei ohmschen lasten können sie höhere leistungen schalten.

die empfehlung des hersteller dürfte also in diesem fall ok sein.
 
Hm hört sich verständlich an, gibts da irgendwie ne Faustformel z.B. Schütz 100kW AC3 (Motoren) können aber 120kW AC1 (Heizelemente)schalten oder so was in der Art??
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo
hast du dich schon mit den schützen fest gelegt ??
wie oft wird denn geschaltet?
da gibt es doch mittlerweile schöne elektr. starter z.B. Moeller oder AEG
nur mal ne Überlegung (Verschleiß,Wartung usw.)
 
Mit 180 kW "volle Pulle" kann man schon ordentlich was Heizen. Ohne jetzt die Anwendung zu kennen, da klingt 1-2 mal am Tag erstmal wenig. Wird die Temperatur denn nicht geregelt?
 
Zurück