Thema: Mehrere Not-aus in Reihe schalten auf pnozx2p ?

  1. #1
    Registriert seit
    16.09.2013
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich bin der Felix 20 und Azubi

    ich muss mehrere Not aus von einer Maschine verdrahten.
    nun frage ich mich wie?

    soll ich für jeden Taster ein Kabel in schaltschrank rein mit Klemmen und dann dort in Reihe schalten und aufs pnoz x2p?

    kann ich das so lösen?

    vielen dank im voraus:/)
    Zitieren Zitieren Mehrere Not-aus in Reihe schalten auf pnozx2p ?  

  2. #2
    Registriert seit
    13.07.2011
    Ort
    nähe Köln
    Beiträge
    173
    Danke
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Deine Vorgehensweise ist so völlig korrekt.

    Wichtig ist nur das Entsprechend des nötigen Performance Levels alle Komponenten dieses Level erfüllen

  3. #3
    Puntostyler85 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2013
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larzerus Beitrag anzeigen
    Deine Vorgehensweise ist so völlig korrekt.

    Wichtig ist nur das Entsprechend des nötigen Performance Levels alle Komponenten dieses Level erfüllen
    Okay Super dann bin ich ja froh))
    die ganzen Not aus muss ich ja dann zu erst alle auf Klemmen legen und dort in Reihe schalten oder weil außerhalb macht's ja kein Sinn.

  4. #4
    Registriert seit
    16.02.2007
    Beiträge
    150
    Danke
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Gibt es keinen Schaltplan nach dem du verdrahten musst oder machen das in deiner Firma die Lehrlinge nach Lust und Laune? Wird so ein wichtiger Bereich nicht vorher vom Ausbilder gründlich erklärt und nach getaner Arbeit kontrolliert?

    Mir stehen die Haare zu Berge wenn ich so etwas lese.

    Hoffentlich kaufen wir nicht so eine Maschine / Anlage an welcher der Lehrling die Not-AUS (NOT-HALT) Kette so verdrahtet, wie es es in irgendeinem Forum (nichts gegen dieses hier, ist das Beste im Netz) gelesen hat.

    Gruß Wilhelm

  5. #5
    Puntostyler85 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2013
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Diese Maschine wird nicht verkauft wird nicht verwendet nichts einfach ein Projekt.

  6. #6
    Registriert seit
    15.09.2011
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    262
    Danke
    22
    Erhielt 83 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Naja, wenn es ein Projekt ist, das Not-Aus-Tasten erforderlich macht, dann geht von der Anlage wohl eine Gefahr aus.
    So etwas sollte nicht von einem Lehrling auf gut Glück verdrahtet werden.

    Nichts gegen dich und dein Interesse an der Thematik, auch deinen Enthusiasmus in allen Ehren, aber wie und wo Not-Aus Tasten eingebaut und angeschlossen werden sollte eine entsprechende Fachkraft entscheiden und planen, das ist kein Thema für Lehrlinge (nochmal: nicht persönlich nehmen)

    Nichts desto trotz, die Leitungen der Schalter in den Schaltschrank zu führen ist gut, einfach an der Anlage alles direkt in Serie zu schalten geht zwar auch, aber dem Instandhalter, der einen Not-Aus Fehler an so einer Anlage sucht, solltest du aus dem Weg gehen. Dein Ansatz, auch wenn dieser ohne die Anlage zu kennen absolut nicht aussagekräftig ist, muss von einer Fachkraft geprüft werden, egal ob diese Anlage produktiv ist oder nicht. Du sollst ja auch was lernen, und das geht in diesem Fall kaum über ein Forum...

  7. #7
    Registriert seit
    13.10.2013
    Ort
    shertogenbosch niederlande
    Beiträge
    120
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    du sollst jeden not aus apart verdrahten auf ein pnoz siehe die manual.
    es kann aber auch einfacher durch sie alle in serie zu setzen aber bei einen kurzschluss irgendwo ist die not aus nicht mehr gut.
    einen pnoz hat also separate eingange.

  8. #8
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.876
    Danke
    405
    Erhielt 485 Danke für 377 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Puntostyler85 Beitrag anzeigen
    Diese Maschine wird nicht verkauft wird nicht verwendet nichts einfach ein Projekt.
    Also, wenn das ein Projekt im Rahmen der Ausbildung ist, ist es durchaus legitim, daß die Azubis
    mal selbst so etwas planen.
    Das muss dann anschließend natürlich bewertet werden.

    Gruß
    Tommi

  9. #9
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.534
    Danke
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du einige Not-Halt hinereinanderschaltest, dann muss du ggf. auch den Spannungsabfall (Leitungslänge / Querschnitt) beachten.

    Da ja immer Hin- und Rückwg gilt, kommt man da schnell auf kritische Grenzen.

    Gruß
    Dieter

Ähnliche Themen

  1. Inkrementaldrehgeber parallel auf mehrere Geräte schalten?
    Von Xplosion im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 23:23
  2. Mehrere Not-Aus in Reihe geschalten. PL / SIL Bewertung?
    Von marcash im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 09:18
  3. Möglichkeiten Ausgänge verzögert in Reihe schalten
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 07:29
  4. Not-Aus einfach in Reihe schalten???
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 21:31
  5. Not-Aus einfach in Reihe schalten???
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 07:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •