Verständnis Relais

Alo

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich hätte eine Frage zu einem Relais, das als Freigabe auf einen FU geht. Wisst ihr warum man nicht einfach die 24V der SPS auf den 24V-Eingang des FU schaltet? Warum muss man das über das Relais machen?
Habe mal ein Bild gemacht. Vielen Dank im Voraus.
 

Anhänge

  • Relais.PNG
    Relais.PNG
    6,8 KB · Aufrufe: 116
Moin,

rein theoretisch ist es ohne Relais möglich, dazu muss aber das Bezugspotenzial gleich sein (PA bzw. die 0V müssen verbunden sein). Das Relais nimmt man um eine galvanische Trennung zu ermöglichen. Das Signal wird als Potenzial freier Kontakt zur Verfügung gestellt. Vorteile:
- Andere Spannungsebenen möglich. Falls z.B. 24V am FU andere als an der SPS (nicht dasselbe Bezugspotenzial)
- Störungssicher. Falls was auf der Feldseite passiert FU kaputt/Leitungskurzschluss, ist der SPS Ausgang durch das Relais "geschützt"

Was auch sein könnte aber eher zu 95% nicht zutrifft: Der SPS Ausgang kann nicht genug Strom für den FU-Eingang treiben und muss daher gepuffert werden. Dafür ist das Relais aber eher ungeeignet.

Gruß
Robert
 
Das Rel. schaltet in einem weiteren Strompfad ebenfalls. /7.8 und =0.25/1.5 sind die Verwendungsstellen der Kontakte.
 
Zurück
Oben