Hallo ich habe da eine Frage bei der ich nicht weiterkomme:

Wenn ich in einer Pumpensteuerung eine 24VDC Spannungsversorgung (Sitop) für die SPS usw einsetze, muss ich da einen Steuertransformator vorschalten?

Vielen Dank.
 
Wenn du ein Netzteil hast, das für die in der Pumpensteuerung vorhandenen Wechselspannung geeignet ist, brauchst du keinen Steuertrafo.

Den bräuchtest du, wenn z.B. die Pumpen nur 3~400VAC haben und das Netzteil aber 1~230VAC braucht. Der Steuertrafo erzeugt dir dann 230VAC aus 400VAC.

Alternativ könte aber auch ein 3~400VAC Netzteil eingesetzt werden. Sowas gibt es und ist billiger als 230VAC Netzteil + Trafo.
 