Eaton/Moeller Easy 721 DC TC Spannungsversorgung

Elektriko

Level-2
Beiträge
591
Reaktionspunkte
64
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe einen Zweifel....

Mit Q1 ausgeschaltet:
Spannung zwischen 24 v und Q1 = 24 volts

Mit Q1 eingeschaltet
Spannung zwischen 0v und Q1 = 24 v...

Zwischen 24 v und Q1 soll nur einen Schalter sein, richtig? Warum messe ich 24 volts zwischen 24 v und Q1 (Q1 ausgeschaltet) und auch zwischen 0v und Q1 (Q1 eingeschaltet)?

Vielen Dank
Gruß
a43d1daa41247322dca3e713e514e2a4.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
1. Zwischen 24 v und Q1 soll nur einen Schalter sein, richtig?
2. Warum messe ich 24 volts zwischen 24 v und Q1 (Q1 ausgeschaltet) und auch zwischen 0v und Q1 (Q1 eingeschaltet)?
Zu 1.:
Keine Ahnung.

Zu 2.:
Vielleicht ist es ein UmSchalter alias WechselSchalter, der mit 0 V verbindet, wenn "aus"geschaltet und mit 24 V, wenn "ein"geschaltet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort,

so habe ich mich auch gedacht. Aber laut Handbuch, man muss von Q1 zur Last, und von Last zur 0v.... Spricht nicht über eine Wechselschaltung oder ähnliches....

Kommish.....
 
Spricht nicht über eine Wechselschaltung oder ähnliches...
Vielleicht ist Q1 intern über einen Widerstand mit 0 V verbunden, der hochohmig genug ist, nicht allzu viel Energie zu verbraten, wenn eingeschaltet, aber niederohmig genug gegenüber dem MessGerät, um keinen nennenswerten SpannungsAbfall zu produzieren, wenn ausgeschaltet.
 
Hallo,
zwischen 0v und Q1 = 99 Ohm (ausgeschaltet)
Wenn eingeschaltet, Q1 bekommt +24v....
Dann muss ja ein Wechselschalter oder ähnliches sein.... Aber, warum?
 
Danke, ich habe keine Erfahrung mit Transistorausgängen

Dann weiss jemand warum liegt 24 v Spannung zwischen die Ausgänge (z.B.: Q1) und +24v wenn sie ausgeschaltet sind, und 24 v zwischen die Ausgänge und 0v wenn sie eingeschaltet sind....?

Danke
Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
weiss jemand warum liegt 24 v Spannung zwischen die Ausgänge (z.B.: Q1) und +24v wenn sie ausgeschaltet sind
Klemme mal die Last ab vom Ausgang und messe erneut. Dein sehr hochomiges Spannungsmessgerät und die niederohmige Last bilden einen Spannungsteiler zwischen 24V und 0V, und dann fällt natürlich fast alle Spannung über das hochohmige Messgerät ab, während die Last in Relation zum Messgerät rechnerisch fast wie einen Kurzschluß nach 0V wirkt.

PS: zwischen ausgeschaltetem Ausgang und +24V müsstest Du nicht 24V messen, sondern -24V. Du hast Dich vermutlich nur ungenau ausgedrückt?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil bei "eingeschaltet" die Spannung zwischen Q1 und 0 V (auch "Masse" oder GND oder BezugsPotenzial genannt) hoch ist/sein soll (ca. + BetriebsSpannung) und bei "ausgeschaltet" niedrig ist/sein soll (ca. 0 V) UND, weil die Summe der Spannungen zwischen 0 V und dem Ausgang sowie zwischen dem Ausgang und der BetriebsSpannung gleich der BetriebsSpannung ist.
Als Spannung bezeichnet man eine "PotenzialDifferenz".
 
Klemme mal die Last ab vom Ausgang und messe erneut. Dein sehr hochomiges Spannungsmessgerät und die niederohmige Last bilden einen Spannungsteiler zwischen 24V und 0V, und dann fällt natürlich fast alle Spannung über das hochohmige Messgerät ab, während die Last in Relation zum Messgerät rechnerisch fast wie einen Kurzschluß nach 0V wirkt.

PS: zwischen ausgeschaltetem Ausgang und +24V müsstest Du nicht 24V messen, sondern -24V. Du hast Dich vermutlich nur ungenau ausgedrückt?

Harald
Hallo Harald, danke, es ist genau so, -24 v (ich habe einfach 24 v geschrieben)....
Ich muss deinen Text mehrmals lesen, weil ich leider noch nicht verstehe, warum richtig ist, 24 und -24 v zu lesen....

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Nochmals gemessen:

Q1 Ausgeschaltet:
Positiv in +24 volts und Negativ in Q1= +24v

Q1 Eingeschaltet:
Positiv in +24v und Negativ in Q1 = 0v
Positiv in Q1 und Negativ in 0v = 24v

Ich verstehe es nicht.... ich messe +24 v zwischen Q1 und +24v (Q1 aus), und zwischen Q1 und Negativ (Q1 ein).....

Wenn jemanden kann es mich einfach erklären, wäre es sehr nett

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nochmals gemessen:

Q1 Ausgeschaltet:
Positiv in +24 volts und Negativ in Q1= +24v
Und hast Du auch mal die Last abgeklemmt, wie ich in Beitrag #8 geschrieben habe, und dann die Spannung gemessen?

Deine Messschaltung:
Code:
+24V -+----+
      |    |
      |    | +
      |   (V)  Voltmeter (... MegaOhm)
      |    | -
      |    |
    +---+  |
    | Q1|--+
    +---+  |
           |
           |
          +-+
          | |  Last (100 Ohm)
          +-+
           |
           |
0V --------+
Wenn Q1 eingeschaltet ist, dann schaltet er die +24V an den Ausgang durch - gegen 0V (über die Last) kann man die +24V messen.
Wenn Q1 ausgeschaltet ist, dann ist er gesperrt und so hochohmig, daß er quasi wie nicht vorhanden ist. Vom Ausgang gegen 0V misst man ca. 0V (*)

Wenn man nun das Voltmeter zwischen +24V und den ausgeschalteten Ausgang schaltet, dann bildet das Voltmeter mit der Last einen Spannungsteiler im Verhältnis von > 100000 : 1, so daß über das Voltmeter fast die kompletten 24V abfallen und über der Last ca. 0V. Wenn man nun die Last vom Ausgang abklemmt, dann hängt die Ausgangsklemme "in der Luft", dann ist der Spannungsteiler zu 0V unterbrochen und es fließt kein Strom mehr durch das Voltmeter und über das Voltmeter fällt keine Spannung mehr ab - es wird 0 V anzeigen (genauso wie wenn eine der beiden Messleitungen gar nicht angeschlossen ist).

(*) In der Realität sind der Ausgangstransistor und die intern integrierte Schutzdiode vom Ausgang gegen +24V im gesperrten Zustand keine 100% perfekten Isolatoren, sondern haben einen zwar sehr hohen aber endlichen Sperr-Widerstand, so daß auch im ausgeschalteten Zustand noch ein sehr geringer Reststrom von den +24V aus dem Ausgang heraus durch die Last fließen kann, so daß sich am Ausgang eine geringe Spannung > 0V einstellt. Von Eaton in den Datenblättern angegeben ist ein maximaler Reststrom von < 0.1 mA, was max 2.5V Ausgangsspannung ergeben kann (bei einer Last von < 10 MegaOhm).

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Harald, danke für die Erklärung, sehr nett von Dir.
Die Last bei mir ist einen 24v Schutz. Ich habe das gleiche Ergebnis mit dem Schutz eingeklemmt, und abgeklemmt.... Weiss es nicht was ich falsch mache [emoji85]

Danke und Grüße
 
Vielleicht machst Du gar nichts falsch. Vielleicht ist auch die interne Isolation der Ausgangsschaltung zu 0V nicht so perfekt. Um zwischen +24V und dem abgeschalteten Ausgang +24V zu messen, müsste aber der "Leck"-Widerstand wesentlich niederohmiger als das Voltmeter sein - nach meiner Erfahrung ziemlich ungewöhnlich für SPS-Ausgänge. Ich habe leider kein easy greifbar um mal Deine Messungen nachzuvollziehen.

Oder ist der Ausgang vielleicht kaputt? Funktioniert der Ausgang mit dem Schütz?

Tip: Ein Elektrik-Sprichwort lautet: "Wer misst misst Mist". Messe Spannungen besser immer gegen das 0V-Potential, und nur wenn da 0 V gemessen werden, messe zum Gegencheck gegen ein anderes Potial als 0V.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

der Ausgang funktioniert, das Schütz schaltet ein. Aber trotzdem verstehe ich mehr als vor ein paar Stunden [emoji6]

Wie gesagt, vielen Dank für deine Erklärung, und für deine Zeit!

Gruß
 
Ich glaube, dass vielleicht das Isolationsthema kann zwischen 0v und Q1 sein..... (Wenn Q1 abgeschaltet ist).
Später oder morgen klemme ich 0v ab (erstes Bild), und nehme die 0v von oben (zweites Bild)
Gruß
104c5c641d9046697d2a2ce0106f87d8.jpg
d884065f62c97233caec0b0fc636b6f4.jpg
 
Ok, schon probiert, von die 0v von oben das Schütz schaltet nicht ein (obwohl zwischen 0v oben und +24 v unten 24 v sind)

Danach habe ich in alle Ausgänge gemessen (von Q1 bis Q8) mit gleichem Ergebnis.

Und weil ich mit abgeschalteten Q1 zwischen +24 und Q1, 24v messe, habe ich probiert das Schütz zwischen +24 v und Q1 direkt zu verkabeln, und das Schütz schaltet nicht ein.... Also, muss eine floating Spannung, Isolationsthema, oder etwas ähnliches sein, die weg geht wenn Q1 eingeschaltet ist (Transistoren sind nicht mein Ding [emoji1745])

Danke für die Hilfe

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... Also, muss eine floating Spannung, ..., die weg geht wenn Q1 eingeschaltet ist
Ich glaube, das ist Dein Problem. Du verlässt Dich darauf, dass intern schon die entsprechenden Verbindungen zur BetriebsSpannung vorhanden sind, aber wahrscheinlich musst Du sie (zum Teil?) extern noch so herstellen, wie es Deine externe Schaltung erfordert?

PS:
Und weil ich mit abgeschalteten Q1 zwischen +24 und Q1, 24v messe, habe ich probiert das Schütz zwischen +24 v und Q1 direkt zu verkabeln, ...
Warum versuchst Du überhaupt, das Schütz zwischen +24 V und Q1 anzuschliessen? Was willst Du Dir selbst (oder uns) damit beweisen?
Zwischen 0 V und Q1 angeschlossen funktioniert das Schütz doch ordnungsgemäss - oder habe ich Dich falsch verstanden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

beweisen nicht, einfach lernen.
Ich habe ein Easy Zuhause, sind 24v... Ungefährlich, deswegen kann man alles probieren.

Für mich war nicht normal 24v zwischen Ausgänge und +24 zu haben, deswegen habe ich die Last direkt verkabelt.

Fand interessant es zu überprüfen, und vielleicht jemand anders findet es auch interessant.

Und wie schon gefragt, wenn jemand genau weiß warum 24v zwischen Ausgänge und +24 liegen, wenn die Ausgänge ausgeschaltet sind, wäre es noch mehr interessant es zu erfahren [emoji4]

Danke und Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich sag schon seit Jahrzehnten, dass einpolige Spannungsprüfer und hochohmige Multimeter unters Betäubungsmittelgesetz gestellt gehören.
Da siehst du Dinge, die es gar nicht gibt.
Mit LSD glauben so manche, dass sie fliegen können und mit nem Multimeter fühlen sich manche als Elektriker :ROFLMAO:
 
Zurück
Oben