SEW MDX61B meldet beim Aufwärtsfahren den Fehler "N-Überwachung"

Tamii

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich stöbere mich schon ne Weile durch, finde jedoch keine passenden Antworten auf mein Problem.

Ich steuere über eine Siemens CPU319F den SEW FU MDX61B und weiters den Motor RX67DV112M4/BMG/TF/ES2S für einen Lift im Hochregallager.
Die Firmware des Reglers hab ich auf 6.12 upgedatet und Parameter sind bei uns eigentlich Firmenintern immer die gleichen.

Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich mich über den MT-Manager auf den FU verbinde und den Handbetrieb öffne, kann ich ohne Probleme nach unten (links) fahren. Möchte ich jedoch nach oben fahren, öffnet die Bremse und man sieht, dass der Lift versucht wegzufahren, er nach kurzen Gequitsche des Motors jedoch mit dem Fehler "N-Überwachung" ausfällt.
Ich habe bereits verschiedene, bei anderen Anlagen laufende Parameter ausprobiert, jedoch bringt dies keinen Erfolg. Die Phasen wurden bereits mehrmals quergetauscht, ebenso kein Erfolg.

Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe das ihr mir vielleicht irgendwie weiterhelfen könnt.

Liebe Grüße,

Tamii
 
Kommen die Gebersignale sauber an?

Drehgeber falsch angeschlossen?

Rampen zu klein?

P-Anteil des Reglers zu klein?

Drehzahlregler falsch parametriert?

Schleppwertfehlertolleranz zu klein?
 
Zurück
Oben