Hallo zusammen, ich einen Motor mittels eines Movitrac B ansteuern. Am besten direkt über das FBG11B. Im Prinzip ist das soweit kein Problem.

Da sich der Motor und der Umrichter aber an 2 getrennten Orten befinden, die sich die Bedienung aber am Motor befinden soll, hoffe ich da auf Hilfe.
Gibt es eine Möglichkeit
den Umrichter an Ort A, mit dem FBG11B an Ort B zu steuern?


Ich habe mich mal bereits an den Service gewendet und die haben mir folgende 2 Möglichkeiten geschrieben:

Lösung 1:
Sollwertsteller MBG11A
Ich habe gesehen das ich den zwar zum Anbau an Schaltschranktüren nehmen könnte. Aber so wie es mir scheint kann ich da kein Start- und oder Stoppsignal an den Umrichter geben.


Lösung 2:
Bediengerät DBG60B-10
Verlängerungskabel RJ10F-(4xA26)-RJ10M
FSC11B

Bei dieser Lösung sehe ich aber nicht wie ich das Bediengerät Ordentlich an eine Schaltschranktür befestigen könnte.


Wie löst Ihr das so?


Beste Grüße
 
Hallo zusammen, ich einen Motor mittels eines Movitrac B ansteuern. Am besten direkt über das FBG11B. Im Prinzip ist das soweit kein Problem.

Da sich der Motor und der Umrichter aber an 2 getrennten Orten befinden, die sich die Bedienung aber am Motor befinden soll, hoffe ich da auf Hilfe.
Gibt es eine Möglichkeit
den Umrichter an Ort A, mit dem FBG11B an Ort B zu steuern?


Ich habe mich mal bereits an den Service gewendet und die haben mir folgende 2 Möglichkeiten geschrieben:

Lösung 1:
Sollwertsteller MBG11A
Ich habe gesehen das ich den zwar zum Anbau an Schaltschranktüren nehmen könnte. Aber so wie es mir scheint kann ich da kein Start- und oder Stoppsignal an den Umrichter geben.


Lösung 2:
Bediengerät DBG60B-10
Verlängerungskabel RJ10F-(4xA26)-RJ10M
FSC11B

Bei dieser Lösung sehe ich aber nicht wie ich das Bediengerät Ordentlich an eine Schaltschranktür befestigen könnte.


Wie löst Ihr das so?


Beste Grüße


Hallo S_Liner,

Über das MBG11A kann der Motor ebenso gestartet und gestoppt werden!
Für Stopp müssen beide Pfeiltasten zusammen gedrückt werden.
Gestartet wir jeweils mit der entsprechenden Pfeiltaste, d.h. Pfeil noch oben -> Rechtslauf; Pfeil nach unten -> Linkslauf.
Die Beschreibung findest du in der Betriebsanleitung des Movimot!


Gruß SEW-Service
 