Hallo zusammen

Ich hätte da mal eine Frage zu den BaseUnits für die Potenzialverteilung. Ich habe eine PotDis-BU Typ P1 hell (6ES7193-6UP00-0DP1) und einen dazu passenden Terminalblock PotDis-TB-P2-B (6ES7193-6TP00-0TP2).
Damit habe ich eine neue Potenzialgruppe eröffnet und habe noch jede Menge Klemmen auf denen ich nun meine 24VDC Spannung abgreifen könnte.

Leider steht in den Handbüchern von Siemens nun
Gerätehandbuch "ET 200SP BaseUnits" schrieb:
ACHTUNG
Öffnen einer Potenzialgruppe für Peripheriemodule ist mit dem BaseUnit PotDis-BUP1/D-R nicht zulässig.

Nur ist nirgends beschrieben, WARUM das denn nicht zulässig ist. Weiss jemand, warum ich die weisse BaseUnit der Potentialverteilerkarten nicht verwenden darf um damit eine Potentialgruppe für meine Ein- und Ausgangskarten zu eröffnen?
 
Könnte vielleicht auch an der Nennspannung des Sockels liegen die bei 48V liegt. Die anderen Sockel haben meines Wissens nur eine Nennspannung von 24V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Könnte vielleicht auch an der Nennspannung des Sockels liegen die bei 48V liegt.
Naja, "Nennspannung" würde ich das nicht nennen, weil es die maximal zulässige Spannung ist.
Man kann die PotDis-BU auch mit 24V DC betreiben, darf sie aber trotzdem nicht zur Eröffnung einer Potenzialgruppe für Peripheriemodule verwenden.

Harald
 
Die Frage ist nur: warum? Ich meine, ich kann ja auch bei den Peripheriemodulen zu viel Spannung geben. Also was könnte der Grund sein?


Vielleicht weil bei den PotDis-BU keine Diagnose "fehlende Versorgungsspannung" möglich ist?
Was meinst du damit? Die nachfolgenden Peripheriemodule werden auch bei den PotDis Sockeln mit Spannung versorgt, die melden auch hier dass die Versorgungsspannung fehlt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich weiß nicht, ob bei der ET200SP die Diagnose "fehlende Versorgungsspannung" von jedem Peripheriemodul kommt oder nicht vielleicht aus dem hellen Einspeisesockel der Potenzialgruppe (vermutlich einfacher/billiger).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Peripheriemodule werden auch bei den PotDis Sockeln mit Spannung versorgt über den Rückwandbus
Die PotDis Sockel und Module haben keine Verbindung zum "Rückwandbus" (Datenbus), nur zu den Potenzial-Schienen P1, P2 und ggf. AUX

Harald
 
Die PotDis Sockel und Module haben keine Verbindung zum "Rückwandbus" (Datenbus), nur zu den Potenzial-Schienen P1, P2 und ggf. AUX

Harald

Da hast du selbstverständlich recht, ich habe mich dahingehend falsch ausgedrückt.


Die Frage bleibt immer noch offen. Ich denke hier kann uns nur Siemens eine Erklärung liefern, warum nachfolgend zu den PotDis Modulen keine Peripheriemodule erlaubt sind.
 