S7-300/400 mit Step7 classic V5.x: jeder Baustein kann auch nur online geändert werden
Das Problem ist aber meistens schlampiges/nicht funktionierendes (Versions-)Management der Step7-Projekt-Dateien. Entweder der jeweilige (Fremd-)Programmierer hat keine Zeit oder keine Lust sich den aktuellen Stand des Projektes zu besorgen, seine Änderungen zu machen und zu dokumentieren, und den neuen Projektstand wieder zurückzugeben. Oder selbst der original-Hersteller/Lieferant bekommt das Management in der eigenen Firma nicht richtig hin ("das kostet ja nicht sichtbare/abrechenbare Arbeitszeit"). Da hilft nur eindeutige Festlegungen und Disziplin. Festgestellte Änderungen/Differenzen müssen auf jeden Fall aufgeklärt und im maßgeblichen Projekt nachgeführt werden, schlimmstenfalls manuell nachgeführt werden. Wenn das nicht geschieht, dann hat meistens der Maschinen-Anwender irgendwann hohe Kosten, die mit Disziplin vermeidbar gewesen wären.
Harald
jaaaa...
ich hab auch schon alle Varianten kennengelernt, die man nur falsch machen kann...
letztens erst, soll nur ne kleine Änderungen gemacht werden, Mitarbeiter der die SW verwaltet nicht da, alle Varianten, an den Projektstand zu kommen nacheinander ausgetestet. Nach nem halben Tag hatte ich die Software. Dann war aber das Stillstandsfenster vorbei. Nächsten Tag wieder an die Anlage, Änderungen gemacht, Software wieder zurückgeben, das gleiche Spiel... kalkulierte Projektzeit natürlich komplett überzogen...
Oder nen anderer Mitarbeiter, hat nicht das richtige TIA Projekt... also schnell den unterschiedlichen SPS-FC zurückgeladen... weiter gehts... dann meine Frage, was ist mit dem Panel? Wenn die SPS unterschiede hat, dann ist die Warscheinlichkeit, dass auch am Panel Änderungen bestehen doch auch groß? Ach egal, Projekt wieder archiviert und abgelegt. Der nächste der am Panel was ändert wird sich bestimmt freuen...
Oder auch mehrere SPSn in einem Projekt, aber Online/Offline Vergleich nur für die eine gemacht, wo man dran arbeitet...
Oder ne Engineeringstation fest an der Anlage... Meine Frage, wer sichert das Projekt regelmäßig? Ergebnis, niemand...
achja, was mir selber schon passiert ist, in Step7 zwar geladen aber nicht gespeichert
also immer: speichern->laden->gucken
Ich kenn das Problem seit über 30 Jahren, aber ne wirklich 100%ig gute Lösung hab ich noch nirgends gesehn... Scheinbar nicht trivial das Problem
Gruß.