Hallo

Ich versuche seit 2 Tagen eine Hardwarekonfiguration mit einem ET200s High Feature Buskoppler zu machen. Ich habe mir die GSD-Dateien besorgt und installiert. Ich finde die Baugruppe auch in der Auswahl, sie wird aber mit einem Ordnersymbol dargestellt, nicht wie die Anderen mit so einem kleinen ???.
Dementsprechend kann ich den Buskoppler und die I/Os nicht auswählen.

Evtl. hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und kann mir helfen.

Gegebenheiten:

Step7 V5.4 SP1
CPU 315F-2DP
IM151 HF (6ES7151-1BA02-0AB0)
 
Ich habe mal so eine Konfiguration erstellt und sehe keine Fehler bei mir.
Siehe angehängten Screenshot. Einziger Unterschied zu deiner Konfiguration ist das ich SP2 habe.

Mach doch mal ein Screenshot, wie es bei dir aussieht
 

Anhänge

  • 351F_ET200S.JPG
    351F_ET200S.JPG
    258,3 KB · Aufrufe: 28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank,

ich habe es jetzt hinbekommen. Der Fehler war, dass ich versucht hatte, das Hardwareupdate mit GSD-Dateien zu machen, da der Rechner keinen Zugang zum Internet hatte und ich keine Datei gefunden habe, die ich irgendwie offline installieren könnte.
Jetzt habe ich dem Rechner halt einen Internetzugang verschafft und die Dateien heruntergeladen.

Vielen Dank für Eure Mühe!
 