  1. #1
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    gleich mal noch was...

    Wenn man Programme von S5 auf S7 konvertiert sind viele Bausteinaufrufe mit Parametern nicht mehr in KOP/FUP umschaltbar. Das liegt daran dass bei S7 erstmal auf Lokaldaten umgeschaufelt wird. Hat da irgendjemand nen Kniff? Hab jetzt ein Programm wo der gleiche Baustein über 50 mal aufgerufen wird, jedesmal mit massig Parametern. Es ist nervig das neu zu machen und es schleichen sich schnell Fehler ein. Bevor ich das mit VB tippe wollte ich nur mal wissen ob jemand nen anderen Weg kennt.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Bausteinaufrufe in KOP/FUP bei Konvertierung S5/S7  

  2. #2
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo Andre,
    mir fällt spontan nur der Umweg über AWL Quelle ein.

    Ab Version 5.2 kann die Erstellsprache gespeichert werden. Damit kann man z.B. VW (KOP-Bausteine) auch über AWL-Quellen erstellen.
    Gruß
    Heinz

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo Heinz,

    ich glaube wir reden aneinander vorbei. Konvertiert siehts so aus wie ein Aufruf in AWL erstellter Aufruf:
    Call ....
    IN1=xxx
    IN2=yyy

    In KOP erstellt siehts aber so aus:

    U xxx
    = L0.0
    U yyy
    = L0.1
    Call ...
    IN1= L0.0
    IN2= L0.1


    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren KOP  

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Andrè,

    Da fällt mir nur ein den Prg-Teil in der AWL Quelle zu suchen.
    Wenn es ein System gibt, dann gehts ja noch.....

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 11:04
  2. Wieviele max. Bausteinaufrufe pro Netzwerk?
    Von Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 12:12
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 21:53
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 14:08
  5. unterschiedliche bausteinaufrufe
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.07.2003, 14:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •