hallo,
beim pt kannst du den fc105 vergessen, 4lagig hat es doch vorgerechnet.
Weshalb sollte ich den vergessen können???
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
hallo,
beim pt kannst du den fc105 vergessen, 4lagig hat es doch vorgerechnet.
Weshalb sollte ich den vergessen können???
*
L #in
ITD
DTR
T #in_real
L #hi_lim
L #lo_lim
-R
L #in_real
*R
L 2.764800e+004 //Skalierungsfaktor
/R
L #lo_lim
+R
T #out
*
L PEW 10
ITD
DTR
L 1.000000e+001 //10 für standard, 100 für klima
/R
T MD 10
hallo,
ich pack noch einen drauf, im anhang mal die werte die die analogkarte ausspuckt für pt100 standard, da ist nichts mit 27648.
Aber im FC105 ist es drin.
Ich nehme den FC105 manchmal auch für den PT100 und scaliere den dann mit
2764.8 für High, und -2764.8 für Low. Das entspricht dann der Auflösung von 1/10 °C
Dann bin ich ja doch nicht so weit vom Weg abgekommen
aber keiner versteht die high und low grenzen ... das kannst du keinem azubi glaubhaft vermitteln, dass das so sein muß
Na bitte,
so lässt sich auch aus einer einfachen Sache noch richtig was machen ...
würd mich auch ned wundern
... da gibt es oben einen Fensterteil da steht Schnittstelle, IN, OUT, TEMP bla gedöns ... wenn du das nicht siehst, mal mit der Maus bis unter die Buttonleiste gehen, bis ein Doppelpfeil erscheint, anklicken, runterziehen...