    Hallo,
    wollte in PLCSIM ein Programm simulieren in dem Taktmerker der CPU verwendet werden. Projektierte CPU 315-2 DP.
    Kann es sein, daß diese Taktmerker mit PLCSIM nicht simuliert werden können oder was könnte der Grund sein, daß ich diese nicht beobachten kann.

    Danke
    Zitieren Zitieren Taktmerker simulieren PLCSIM  

  2. #2
    Registriert seit
    04.12.2007
    Beiträge
    58
    Danke
    5
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo!
    Du musst lediglich die Systemdaten mit in den PLCSim laden. Dann sollte es klappen.

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Man sollte aber beachten, das die Taktmerker nicht im projektierten Zeitraster aufgerufen werden sondern von der Leistungsfähigkeit des PCs abhängen.
    Zeitkritische Sachen also auf einer echten CPU testen

  4. #4
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2008
    Ort
    im gelobten Land Bayern
    Beiträge
    213
    Danke
    35
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Eddy001 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Du musst lediglich die Systemdaten mit in den PLCSim laden. Dann sollte es klappen.
    Oh man danke, kleine Ursache große Wirkung

Ähnliche Themen

  1. Simulieren mit PLCsim und Win CC
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 09:13
  2. Analogwert mit Plcsim Simulieren
    Von adi5 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 18:22
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 10:46
  4. PID Regler simulieren PLCSIM
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 20:16
  5. PLCSIM und Taktmerker und S75.3
    Von Plagemann im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 22:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •